当混凝土供应中断时,对
施工缝
如何处理?
答:
常用的
施工缝
接茬处理方法。1 表面凿毛法 即在商品混凝土初凝后,对其需要结合的表面人工进行拉毛、剔毛处理,使表面的浮浆或者松散部分剔除,露出石子粗骨料,然后清洗冲洗干净,提前润湿,当再次浇筑商品混凝土时可刷素水泥浆一道以增强咬合力。采用此方法时,要根据天气温度掌握好剔凿拉毛时间。夏季一般在...
针对
施工
场地狭小,基坑落深不一的特点,采用什么方式作基坑围护体_百度...
答:
2.3.3 拆模时严禁野蛮施工,防止破坏砼的棱角,影响砼的外观质量。2.4 砼工程施工:帽梁砼工程全部采用商品砼,提前着手与砼搅拌站作好各方面的协调工作。2.4.1 砼浇注采用象泵或溜槽。砼施工缝留成直茬,拆模后剔除表面浮浆。帽梁
施工缝位置
不受限制,砼支撑尽量不留施工缝,如必须
留置
,则留在跨度的1/3处。2.4....
建筑地下室剪力墙止水钢板转角处是怎么
施工
的?
答:
建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上翻300mm
位置留置
水平施工缝,
施工缝位置放置
止水钢板。止水钢板一般在300mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。起作用原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透...
哪本图集规定了现浇楼梯的接茬
位置
?
答:
第一是施工缝应留置在结构受剪较小的部位,第二是施工缝应留置在便于施工的部位。将这两条原则展开后,形成针对不同情况、不同结构类型的具体
施工缝留置
的形式和
位置
,需要遵循以下具体要求:\x0d\x0a\x0d\x0a1、柱子应留置水平缝,梁或板应留置垂直缝。\x0d\x0a\x0d\x0a2、柱子:在基础...
楼梯斜
板施工缝
怎么留?
答:
楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可
留置施工缝
;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统
施工留置
在向上、下3...
混凝土试验操作规程
答:
3.2.1进行混凝土浇筑施工方案设计,确定混凝土搅拌方式、运输路线、施工顺序、浇筑厚度、劳动力组织、振捣方式,
施工缝留置位置
等,并经技术部门批准,监理工程师认可。3.2.2配合比设计⑴混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定。根据混凝土的强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。(...
两跨悬挑梁4.5m长,120mm现浇板,能
留置施工缝
吗
答:
能,但最好不要留,也没必要留吧。
客厅现浇板露钢筋,如何修复?如果重做,承重跟强度受影响吗?
答:
1、在目前已浇筑的混凝土板面上再增加一层混凝土。当然上部要配筋钢筋网,根部要与原剪力墙植筋。这样会增加结构自重,降低了房层净高。2、全部凿除后重新浇筑。按规范规定
板施工缝
应
留置
在跨中1/3处,这样的话施工缝就留在靠墙处,而此处剪力最大,对结构也不利。以我多年来的施工经验,建议采取...
混凝土工程
施工缝
的处理要求有哪些
答:
( 1)
施工缝
应
留置
在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何
位置
。( 4) 有主次梁的...
对于有主次梁的楼板,如混凝土不能连续浇筑完毕,
施工缝
应
留置
在...
答:
【答案】:C 2020版教材P69 (六)
施工缝
,4)对于有主次梁的楼板,如混凝土不能连续浇筑完毕,施工缝应
留置
在次梁跨中1/3的范围内。