44问答网
所有问题
当前搜索:
柱墩钢筋锚固
高层地下室承台
钢筋
是B.T双层双向的。请问我的地下室底板上部,下部,正常...
答:
如果上层和筏板筋相同(承台不大)则一种筋连续通过。不然就断开
锚固
。
筏板基础遇下
柱墩
筏板
钢筋
如何放置,筏板底筋是贯通吗?
答:
筏板底筋是贯通,
柱墩
按无梁板的柱帽配筋
独立基础用下
柱墩
画的,但顶部配筋怎样设置
答:
顶板配筋的小勾是
钢筋
的断点,La是
锚固
长度,
柱
截面外LA的意思是钢筋断点落在柱截面以外,钢筋必须伸过柱中心线一个锚固长度;柱截面内LA意思是钢筋断点落在柱截面以内,钢筋从柱边算起必须锚入柱内一个锚固长度。
混凝土结构施工
钢筋
排布规则与构造详图的目录
答:
柱钢筋
排布构造十字形和单片墙侧腋包柱钢筋排布构造基础底板后浇带HJD钢筋排布构造顶板和中间层楼板后浇带HJD钢筋排布构造箱形基础与地下室结构墙体后浇带HJD钢筋排布构造地下室防水底板JB与各类基础的连接构造地下室防水底板JB与各类基础的连接构造芯柱XZ纵筋锚固构造梁上起柱LZ
钢筋锚固
构造地下楼层非框架梁L钢筋...
横跨5米,5@20
钢筋
200*400的横梁,大约能安全承重多少吨...
答:
如果
锚固
足够,墙上洞口限一个且不在尽端是可以的。特别注意钢筋的锚固,上面砌墙这梁的受力方式就改变了。叫做墙梁,主要不是受弯,是受拉。 追问 受教了。如何锚固?直接用那5根20螺纹钢的两头绑扎到两头的构造
柱钢筋
上行吗,绑扎的地方还有圈梁穿过。ps,这两根构造柱没有
柱墩
,直接锚固到地圈梁,具体看这里http://...
底板底排
钢筋
是需要拉通设置还是只要锚入承台LA就可以了
答:
锚入承台就可以了。因为柱下承台只是在底板下的加强措施,也是底板的一部分。这可以按断开互锚的做法,按图1节点做法。
上
柱墩
锚入筏板不够怎么办?
答:
直锚长度不够的话考虑机械
锚固
,机械锚固还不行,考虑调整
钢筋
直径。如果还不行,可以将上
柱墩
下部突出筏板形成上下柱墩。
柱子在筏板上筏板用增设
钢筋
吗?
答:
不需要的,直接放在筏板底部
钢筋
上面就可以了。
筏板基础
钢筋
如何布置
答:
基础底板顶面短向
钢筋
在上层,长向钢筋在下层;基础底板底面短向钢筋在下层,长向钢筋在上层;方便记忆,就记成筏形基础板钢筋为“短向钢筋夹长向钢筋”,象夹芯饼一样,长的在中间,短的在两面。筏板基础的钢筋通常为双层双向钢筋,对于上皮钢筋,一般长向钢筋为底筋,短向钢筋为面筋;下皮钢筋则...
广联达运翻样建模后下
柱墩
遇高筏板与低筏板之间该怎样设置?
答:
广联达运翻样建模后下
柱墩
遇高筏板与低筏板之间设置:在其它
钢筋
中输入。按45度的设置筏板变截面,加长直角相交钢筋的
锚固
长度。建立系统模型的过程,又称模型化。2021年9月,广联达连续第4年发布《数字建筑白皮书》,聚焦“新设计”畅谈数字化转型。全书首提“数字设计”新理念,并对其特征、模式、核心...