44问答网
所有问题
当前搜索:
柴油发电机房通风要求
柴油发电机
和
机房
应该怎么设计
答:
①不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道导出室外创造条件;②尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排烟、排风对其造成影响;③注意噪音对环境的影响;④宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能损耗,也便于运行管理。2.
通风
柴油发电机房
的通风问题是机房设计中要特别注意解决的...
有专门的
柴油发电机房
的设计规范吗?
答:
通风
的计算主要涉及
机房
的进风系统与排风系统,根据机组燃烧所需的燃气量和机组散热所需的换气量进行计算,燃气量和换气量之和便是机房的通风量,当然这是一个变化值,是随机房的温升而变化。通常机房的通风量是根据机房的温升控制在5℃-10℃以内的情况下计算出来的,这也是比较高的
要求
。将机房温升...
地下
柴油发电机房
的
通风
和排烟口可以直接通向室外吗?
答:
可以的,主要是一个散热的功能,同时排出的气体无污染,不用担心,但是要注意下下雨时雨水渗透进来。
柴油发电机房
宜设置什么样的送、排风系统。其送风
答:
我知道
发电房
少前各窗
柴油机
水箱散热窗准窗口窗口安铁丝网热量丛前窗排空气自丛窗进需机械送风发电房前窗才能形空气流
设置在地下室车库的
柴油发电机房
(有专用补风通道),可以向车库机械排风...
答:
不可以。首先 发电机排烟必须直通室外,
发电机房
排风、排烟一般何用竖井,直通室外,再者 发电机排风含有一氧化硫、二氧化碳等各种有害气体,排向车库,违背车库
通风
原理
关于
柴油发电机房
设计
要求
中,下列说法正确的是( )。
答:
【答案】:B ACD三项,根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第6.1.1条第2款规定,机组宜靠近一级负荷或配变电所设置。
柴油发电机房
可布置于建筑物的首层、地下一层或地下二层,不应布置在地下三层及以下。当布置在地下层时,应有
通风
、防潮、机组的排烟、消声和减振等措施并满足环保
要求
...
独立
柴油发电机房
问题,消防
要求
!
答:
排烟是必须要加的,有烟管引导到室外!报警装置不需要,如果有消防联动的话,加装温度和烟雾报警!
发电机房
只留一个门是不可以的,要有进风和排风的窗户和门!另外机组功率的储油间要单独安装防火门。
柴油发电机房
是否必须要有一进风口和一排风口,这个位置是电定还是风...
答:
柴油机房
的普通
通风
和工艺补风是由暖通专业来做。其他的是由电气专业来定。简单来说就是:柴油机房平时不
发电
的时候,送风和排风是由暖通专业做;还有就是柴油机房机器工作的时候,这个时候的工艺补风也是由暖通方面来。像工艺排烟啊 这些是由电气专业来定的 。
柴油发电机房
内可以设置储油间吗?
答:
柴油发电机房
内可以设置储油间,不应大于1立方米。根据《建筑设计防火规范》道GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
下列关于布置在建筑内
柴油发电机房
防火设计做法,不正确是()。_百度...
答:
【答案】:C 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)5.4.13—4,
柴油发电机房
内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,AB选项正确:根据5.4.13—3,布置在民用建筑内柴油...