44问答网
所有问题
当前搜索:
根据风量怎么算风管大小
排风机的风压
计算
和矩形
风管
转换成圆形风管
答:
截面积=半径*半径*3.14。320*250=0.08(平方米),矩形
风管
的截面积为0.08(平方米);半径=√(0.08/3.14)=0.159(米);圆形管道直径=0.159*2=0.319(米);注:√-开平方。2、
计算
风机全压:已知每层楼高为3米,共六层高,故管道总长约为18米,
风量
为5000立方米/每小时,
根据
上述条件...
...具体
如何
知道需要多少
风量
,
风管尺寸
,风口数量及尺寸?
答:
先算负荷,5000的房间一般用全空气系统,你要算新
风量
,
根据
负荷在焓湿图上确定送风量,总送风量知道后布置风口,一般风口风速在3~4M/S左右,风口间距4米左右,知道风速和数量后就知道风口尺寸了,就是总风量除风速再除个数,主风管风速6~10米左右,只管3~4吧,具体我忘记了,看规范,
风管尺寸
...
不锈钢焊接
风管
一米
怎么算
答:
风量
/风速。
计算风管尺寸
=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数。风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可
按
截面形状和材质分类。
1万
风量
的风机管道直径是多少
答:
再根据
风管
的长度和弯头的数量
计算
出压力(一米直管为10帕,一个弯头为70帕),
根据风量
和压力就可以选出适当得风机了。如果没有压力、温度要求的话,配套风机可以选择1000m3/h+(10000*10%)就能满足工艺要求。光有风量是不科学的呀,10000的风量,可以对应任何静压,那选出来的结果也不一样。影响风机...
风管
机出风口开口尺寸和回风口开口
尺寸如何计算
答:
回风口是
按风量
来
计算的
。例如一个风盘一小时的风量为1000方,送风口送风速度为3米,这时风口的截面积为:1000/3600/3=0.093平方。如送风品做成方散,则给0.093开方约等于0.305,那就做成0.31米即310mm的风口说成。主
风管
的截面尺寸最好与风管机本身出风口尺寸对应起来。支风管截面
尺寸根据
...
风管
的截面积与
风量
、风速的关系
怎么算
?
答:
1、风量指单位时间内空气的流通量,用于表明鼓风机或通风设备的能力,计算单位是每秒立方米。2、风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积。大型风机由于能够用风速计准确测出风量,所以
风量计算
也很简单。直接用公式Q=VF,便可算出风量。用途:螺旋
风管
是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,圆形...
风管
风速
怎么计算
?
答:
风管流量的
计算
:风管流量器总
风量
÷3600÷风速 风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。1.风量:为了确定送
风管道大小
。2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。3.噪声:其产品技术资料所...
怎么算风管风量
风管大小
计算? 风速是3m/s 风管35米 应该配多大的风管...
答:
风管尺寸
(截面尺寸)是
根据风量
和风速来定的,风量得看你房间的功能,换气次数是多少,换气次数*房间体积=风量
通风管道的
风量怎么计算
?
答:
风管流量
计算
公式是T=R*S*3600。通风管道的风流量计算公式:T=R*S*3600。T的单位为立方米/小时,其中R为风管截面积,S为管道里的气流速度,单位米/秒。
风管尺寸
=
风量
/风速风量=房间面积*房间高*换气次数有个例子:风量4万,风速9m/s,的风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方1.23=1.5*0.82...
新风系统的
风管尺寸如何
确定的?
答:
根据
环境定主机,根据现场情况定管道。例如2000
风量
的需求。可以用一台2000风量的,2太1000风量的或4台500风量的。2000风量的需要用复合
风管
,1000 500风量的可用不同
尺寸
的PVC或者软管。新风系统是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统,新风换气机将室外新鲜气体经过过滤、净化,
通过
管道输送...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜