44问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器接地保护怎么整定
低压
断路器怎么
校验?
答:
你的方向好像有点偏离,低压
断路器保护
灵敏度分两个方面:一个是动作值的误差率(也就是灵敏度),一个动作时间的误差率。1.动作值的误差率,国家标准中过电流保护(I段和II段保护分别对应你的瞬时和过载保护)
整定
范围为100%Ie~1000%Ie,动作值误差小于正负3%。测试时取100%、300%、600%、1000%...
10KV过流一段、过流二段继电
保护整定
计算公式
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断
保护
的计算 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
厂低变
保护
定值计算
答:
厂变一般配置速断、过流、零序等保护,并与少油
断路器
或真空断路器配合。随着微机保护装置的广泛应用以及新型开关的出现,F-C真空接触器开关也应用到了变压器上。保护根据变压器的型号略有不同(1)过流
保护整定
:依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中...
断路器
短路
保护
问题?
答:
短时耐受电流(Icw)主要考虑热稳定,是作为运行后
保护整定
的一个参考值,即主保护和后备保护动作时限不得超过
断路器
热稳定要求的时间。补充问题回答:断路器合闸就是在额定电压下进行。事实上,考验断路器分断能力主要是在最大短路(三相完全金属
接地
短路)情况下断开的能力,此时短路电流很大,要求在一定的...
低电压闭锁是什么意思
答:
问题六:电厂术语闭锁是什么意思 就是使...失去作用的意思,比如低电压闭锁功能,就是当电压尚未低于电压继电器的
整定
值时,使
保护
不起作用。具体的名称你可以问,需要具体分析,但总体都是我说的这意思 问题七:电力系统中断路器操作机构闭锁什么意思 低压
框架断路器
又称自动开关。它是一种不仅可以接通和分断正常负荷...
漏电
保护器
动作电流值
怎么
规定的?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电
保护器
。防火用漏电
断路器
漏电
保护整定
值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
断路器
短路
保护
问题?
答:
有什么区别,主要优点和缺点是什么?它们主要用的情况...
答:
1、原理不同。若将电器设备做了
接地保护
,则出现单相接地短路或漏电故障时会在线路中产生较大的短路电流或漏电电流,从而使上级保护器件(
断路器
或漏电断路器)动作脱扣,自动切断故障线路电源。保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。2、适用...
请问我们SDW1-3200
断路器
上的Ir4是什么故障代码?
答:
Ir4是
接地
电流故障指示,一般为
断路器
额定电流In的0.2-0.8倍,出现此故障一般为所带的单相负荷严重偏相导致的,在三相负荷平衡的情况下,零线的电流基本为0,只有在三相负荷严重不平衡时,零线电流加大,导致断路器Ir4接地电流故障指示灯亮,断路器跳闸。
热继电器的选型时需要考虑到
断路器
的
整定
值吗?
答:
我们按10倍
整定
值来计算,把12除以10,得到1.2。也就是说,
断路器
的额定电流应当是电动机额定电流的1.2倍。对于断路器来说,它的额定极限短路分断能力Icu必须大于36kA。接触器与断路器之间必须满足短路
保护
配合关系类型2,也即TYPE2。所谓类型2,指的是当发生短路时,断路器执行短路保护脱扣需要大约...