44问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器整定值怎么设定
断路器整定值
(电力系统中的重要参数)
答:
3.确定断路器的动作电流。动作电流是指断路器在发生故障时,电流达到设定值时自动断开电路。动作电流的
设定
需要考虑电力系统的负荷情况和设备的特性,一般情况下,动作电流应该略大于故障电流。4.进行断路器整定。根据上述参数,对断路器进行整定。整定时需要注意,
断路器整定值
应该与电力系统的负荷情况和...
断路器
的长延时电流
整定值
和约定动作电流
答:
当电流在122A以下不应该跳闸。你的问题:长延时的
整定值
其实就是改变的额定电流,如果你的
断路器
为100,你想让他超过80A就要长延时跳闸,那你就把Ir
设定
为0.8In。不可调的长延时电流整定值默认为额定电流。电流超过断路器长延时电流整定值的时间如果超过上图的曲线,就会跳闸。
断路器
的
整定
问题
答:
过载保护一般都采用反时限保护(分电磁式电子式等),其
整定值
为等于或略大于负荷的额定电流值。短延时一般是对于电源的馈出柜及电源进线柜的短路保护而言的。一般用过流继电器和时间继电器配合使用,台阶一般有零点几秒或略大。其作用就是在单一线路短路时有一定的选择性(整定为瞬动的柜子因故障先跳闸...
电动机保护
断路器
的瞬时脱扣电流
值如何整定
(上)
答:
启动挑战 关键在于
断路器
在电动机启动电流下的脱扣时间需要确保大于启动时间,以免启动过程中被误触发。短路保护则需在保证灵敏度的同时,避开启动电流的峰值,避免
设置
过低导致频繁误动作。这个矛盾点要求我们精准设置瞬时保护
整定值
。误差与设计考量 通常,断路器瞬时保护整定值允许有±20%的误差范围。电动...
断路器
上lr、class、lsd
定值设定
方法是什么
答:
10安培。根据负载功率和电流大小来
设定
,
断路器
上lr、class、lsd
定值
若负载功率为1000瓦,电流为5安培,则可以将lr、class、lsd
设置
为10安培。
DW15万能
断路器
动作
整定值怎样
调整?
答:
DW15-200~630的过载保护是通过装于开关下部的一个热过载继电器来完成的,测量的是开关内部三个电流互感器的二次电流。用十字头螺丝刀将热过载继电器上的刻度盘左右旋转(45度)两三次,然后
设定
在3.2A的位置。通电后若还跳闸,则有可能是热过载继电器坏了,买个新的换上应该可以。热过载继电器型号...
...1Ir可调,短路瞬动值视
设定值
的大小为固定值或5-10Ir可调
答:
它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——
断路器
预报警动作电流 A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为 0.5~lIr1 左右可调。Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间
整定值
s ,可调时间为0.05~0.45s。
这是施耐德的
空气开关
,请问这三个旋钮分别是调节什么的?
答:
Ir=0.4~1xIN表示
断路器
的长zd延时电流
整定值
为额定电流的0.4~1倍 识别断路器长延时跳闸
设定
时间为0.5~24秒 Isd=1.5~10xIr表示断路器的短延时电流整定值是长延时电流整定值的1.5~10倍 若有旋钮,应具有短延时跳闸设定时间和瞬时跳闸设定电流值。
断路器
的
整定
什么意思?
答:
脱扣器的拨码开关是调整
整定值
的关键。例如,过载长延时脱扣器L的整定范围从0.4倍到1.0倍额定值。这意味着,如果
断路器
的额定电流为100A,将L参数
设置
为0.5倍,当运行电流达到50A时,将按照
设定
的时间延迟执行断开线路的操作。短路短延时S与短路瞬时I的整定则分别关注于短路电流的反应速度和立即...
断路器
在什么情况下使用长、短延时,和瞬时脱扣电流的
整定
答:
1、GB 10963.1中规定的家用或类似场所用的
断路器
不适用于电机保护。电机保护的断路器符合的标准是GB 14048.2。因此,你在选择保护电机的断路器的时候,要注意选择塑壳式断路器或者
框架
式断路器。2、首先你要计算出设备的工作电流。计算出来以后,如果你的负载是电机,那么电机在启动的瞬间电流会达到正常...