44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架伸缩节安装规范
电缆
安装
施工
规范
有哪些
答:
1 一般规定适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、
桥架安装
和桥架内电缆敷设。2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。4 金属电缆桥架及其...
电缆
安装规范
要求有哪些
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2002)第12章规定:水管如果
安装
在电缆
桥架
上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距...
为什么电缆
桥架
不能
安装
在水管上?
答:
跨接需要爪型垫圈吗?压接顺序是怎样的
答:
3.注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。
桥架
的
安装
:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。1.桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。2.钢制30米,铝合金及塑料的15米要加
伸缩节
。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。3.桥架...
桥架
固定支架的问题
答:
因为标准不一样,可能你的工程就不合格。电力部就要比冶金部的要严格的多,尤其是调试的
规范
。电缆
桥架安装
应符合下列规定:1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有
伸缩节
;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2. 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆...
有什么强制性
规范
水管不能在
桥架
上面吗
答:
可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有
伸缩节
,其连接宜采用伸 缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力...
竖井
桥架
需
安装伸缩节
吗
答:
平行
桥架
30装
伸缩节
是有
规范
的。但不实用,绝大多数都没装。桥架一般2米一段,用连接片连接,其间己经有缝隙,能够桥架热胀冷缩用了。
桥架
的吊架的间距是如何确定的
答:
桥架
按常规做法是二米一节,支架选用也按二米一个考虑,距转弯处1M增加一个支架。因条件限制需做成大跨度桥架,如6~9M一节,是按一节做一个支架考虑的。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和
安装
附件等组成。可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上...