44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架吊杆安装间距规范
电缆
桥架安装
答:
电缆
桥架
的安装支架1000*200的桥架,在
标准
厂房内一般用垂吊式支架安装,横担一般用60-80的角钢制成加以热镀。
吊杆
一般可以用全丝牙Φ16-18的圆钢制成加以热镀。
安装间距
按照国家安装施工标准做就可以。一般桥架的支架横担比桥架长100-150mm就可以。
桥架
的
吊杆
怎么敲进去
答:
先在线槽上划线打孔,膨胀螺栓能通过的直径。墙上用墨盒弹好线,比划着安装,边安装边打孔,由上向下做。在进行
安装吊杆
时,它们
的距离
要合适,要确保在1.5m-3m之间。在安装过程中,除了要小心它的距离有没有
规范
,还要想到电缆在铺排的弯曲半径有没有达到
安装要求
,防止破坏到以后电缆能否正常的使用。
桥架安装
用几毫米的
吊杆
?
答:
用10MM的
吊杆
,依据是05D5图集,如下图:
桥架
是指由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称。电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到
标准
化、系列化、通用化的电缆铺设装置。扩展材料:电缆桥架支撑架应该套定额,其重量算法如下: ...
桥架
支撑架怎么计算?
答:
答案:
桥架距
顶板高度2m,
吊杆
长2m,如;100m桥架,100*100的,2m每个支架,100/5=50(套) 公式:50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量=总质量 问题二:桥架支架怎么计算? 简单的说,先根据电气
规范规定
的支吊架
间距
确定数量,最后就是计算采用的支吊架的材料(角钢或通丝等)的鸡寸,然后查五金手册得出理重。
100--300的
桥架
分别需要多大的丝杆 依据什么 ?谢谢
答:
用10MM的
吊杆
,依据是05D5图集,如下图:
桥架
是指由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称。电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到
标准
化、系列化、通用化的电缆铺设装置。扩展材料:电缆桥架支撑架应该套定额,其重量算法如下: ...
电气
桥架安装
,什么情况要用角铁支架,什么情况用
吊杆安装
?这个
规范
有没...
答:
吊杆支架适用于水平沿顶板敷设的
桥架
;角钢支架适用于垂直沿墙面敷设的桥架。取决于桥架荷载,也就是电缆的多少来确定。电缆桥架可以用
吊杆安装
。通常是用吊杆加万能角铁的做法,但是这种方法承载力较小,如果经过复核计算足够承载的话也可以的。总之,一定要根据桥架重量、电缆重量经过计算才能确定选用的吊杆...
桥架
通丝
吊杆
长度6至8倍
规定
依据
答:
1、
桥架吊杆
的长度决定了吊杆的实际使用范围和
安装
方式。2、根据
标准规范
,桥架吊杆的长度为1米、1.5米和2米等,吊杆长度的选择应根据实际的布线需求和结构设计来确定。
请问金属电缆
桥架安装
的
吊杆
或吊臂的规格是怎么
规定
的!比如多大的桥架...
答:
钢制吊架的横担或侧壁固定的托臂在承受额定负载时的最大挠度值与其支吊架本身长度之比不宜大于1/100。托臂为铝型材时,不宜大于1/150。建筑物内
桥架
可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,
安装
在建筑...
抗震支架
安装间距
是多少啊?
答:
12米。所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统
要求
12米
安装
一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆
桥架
系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆...
桥架
怎么
安装
?
答:
第三,
桥架安装
最后,按照正确的步骤将电线桥架进行合理地安装,具体步骤如下:1、核实桥架的规格、尺寸,确保桥架的参数符合
安装要求
;2、协调和消防管、喷淋管等相关设施的对口,注意桥架的排风情况;3、将桥架安装在正确的位置上,做好相关地方的连接和固定,并做好转弯地方的处理;4、做好接地处理...