答:
1.金属电缆
桥架
及
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞...
抗震支架
用设计
规范
参考的什么
标准
?
答:
当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。机电
抗震支架
是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。2015年住房城乡建设部发布国家
标准
《建筑机电工程抗震设计
规范
》...
消防管道多少米一个
支架
?
答:
消防管道6.5米一个
支架
。消防管道是用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料;由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊
要求
,并喷红色油漆,输送消防用水。
什么样的
桥架
用
抗震支架
?
答:
1.5mm厚、400mm宽的
桥架
需要
抗震支架
。《建筑机电工程抗震设计
规范
》GB 50981-2014的
要求
:1.0.4抗震设防烈度6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。7.1.2内径不小于60毫米的电气管道和重力不小于150牛顿/米的电缆梯、电缆槽盒和母线槽应进行抗震设防。高压桥架1.5毫米厚,400毫米宽及以上桥架...
安装和桥架内电缆敷设用不用写隐蔽
答:
2 梯架、托盘在允许均布承载作用下的相对挠度值,钢制不宜大于1/200;铝合金制不宜大于1/300。3 钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。6. 2. 6 电缆
支架
型式的选择,应符合下列规定:1 明敷的全塑电缆数量较多,或电缆跨越
距离
较大、高压电缆蛇形安置方式时,宜选用电缆
桥架
...
哪些情况需要安装
抗震支架
?
答:
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计
规范
》的
要求
,下列管线系统需要进行抗震设计:悬吊管道中重力>1.8kN的设备DN65以上的生活给水、消防管道系统矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统内径≥25mm的燃气管道防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用
抗震支
吊架内径≥60mm的电气配管及重力≥...
抗震支架
需要
桥架
厚吗
答:
,下列管线系统需要进行抗震设计:悬吊管道中重力>1.8kN的设备 DN65以上的生活给水、消防管道系统 矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统 内径≥25mm的燃气管道 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用
抗震支
吊架 内径≥60mm的电气配管及...