电气验收规范上说
桥架
及支架全长应有不少于两处与
接地
干线
连接
答:
1.检查产品外观质量 看看
桥架
本身有没有毛刺、过烧、伤痕或者弯曲等现象 2.检查尺寸及厚度是否达到要求 检查桥架尺寸、厚度是否达标,(宽度、高度、长度、厚度)3.检查防腐层厚度和附着力 检查桥架本身防腐层的厚度和附着力,因为这个决定产品的使用寿命,锌层如果有凸起起泡、或者剥落的现象是不合格的,...
桥架
每隔30米要
接地
吗?
答:
要。沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆
桥架接地
时应符合下列规定:1、电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2、全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的
连接
点;3、电缆桥架的起始端和终点端应与...
接地
跨接线是干什么用的
答:
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个
桥架连接
起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有
接地线
将各段桥架连接至大地...
弱电管与
桥架
是否还需要用
接地线连接
答:
不需要,只需分别
接地
即可。当然连起来再接地也是没问题的。
电缆
桥架接地
要求有哪些
答:
3.镀锌电缆
桥架
间
连接
板的两端不跨接
接地线
,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
桥架接地线
用的是几号漆包线
答:
1. 金属电缆
桥架
及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相
连接
;2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯
接地线
,接地线最小允许截面积不小于4平方毫米。桥架与主接地系统连接时应用不小于16平方毫米导线,而且不得少于两处;接地跨接接地线不得小于4平方毫米的导线。如果是主接地...
配电柜的
接地线接
在
桥架
上可以吗?
答:
配电柜的
接地线接
在
桥架
上是不可以的,配电柜必须有专门的接地线。配电柜:配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上...
桥架接地线
一米配几根
答:
1米一根。一根
桥架
配2个
连接
片,也就是说1米桥架配1个连接片。
接地线
就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。
电缆
桥架
为何要敷设
接地线
,接地线的长度是与桥架长度相同吗?
答:
所有的金属外壳都应可靠接地!接地电阻≯4Ω!《GB 50168-2006 电缆线路施工及验收规范》:4.2.9电缆支架全长均应有良好的接地。《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》:6.2.9 金属制
桥架
系统,应设置可靠的电气
连接
并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用
接 地线
。《GB 50169-2006接地...
电缆
桥架
的
接地线
与跨接地线是一回事吗?
答:
桥架
的跨接线是接地的组成部分。桥架允许使用连续跨接的方式进行
接地连接
。