电缆
桥架
过伸缩缝怎么连接?
答:
伸缩缝两边变宽直通之间的距离B可略大于伸缩缝宽L。当伸缩缝处
横向
没有空间、无法安装变宽直通时,可向伸缩缝两侧适当移位。当两边各设一只变宽直通仍不能符合留足电缆伸缩量和最小弯曲半径要求时,伸缩缝两侧可安装两只对称连接的变宽直通。伸缩缝两边
桥架
之间距离B仍略大于L。
请教
桥架
安装的有关问题和规范?
答:
一般规定电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、
桥架
安装和桥架内电缆敷设。电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。金属电缆桥架及其支架和引入或引出的...
桥架与
配电箱怎样连接
答:
1、桥架开槽,接上尺寸相当的
横向桥架
或三通,通到配电箱;2、桥架开孔,两边用螺复母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定制紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开知关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,...
桥架
跨接线需两侧接吗
答:
摘要:支吊架全长应不少于二处与接地或者接零干线连接,非镀锌电缆
桥架
连接板两端跨接的铜芯导线或编织铜线最小允许截面应不小于4mm2,镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线,但每块...[8]: 标题:电气验收规范上说桥架及支架全长应有不少于两处与接地干线连接 摘要:通常使用的电缆支架接地
方式
...
桥架
做法大全图解
答:
A代表截面积。刚度计算公式为:δ = FL^3 / 3EI,其中δ代表挠度,F代表荷载的重量,L代表跨度长度,E代表弹性模量,I代表截面的惯性矩。需要注意的是,
桥架
的施工
方法
和计算公式会根据具体的应用场景而有所不同。以上内容仅涵盖了常见的情况。在实际应用中,应根据具体情况进行设计和计算。
电缆
桥架
在安装时的具体步骤怎样
答:
2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一
桥架
内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和...
桥架
垂直90度弯头的做法。
答:
此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°)。二、一种电缆桥架水平90度弯头制作
方法
,其特征在于:将中间的一段桥架的底板切成等腰梯形,分别与等腰梯形底板相连的桥架的两个边为矩形,然后将两端的桥架左右互换,分别与中间的一段
桥架对接
,最后进行焊接固定。
朋友们,这种
桥架
规格怎么确定,是上下安装
还是
平行安装??
答:
对于想要电缆桥架安装横平竖直祥泰电气提示就需要按照以下的标准: 1、 电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm,其高低偏差不大于5mm。 2. 电缆
桥架与
工艺管道共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度...
广联达安装算量为什么
竖向桥架
断开
答:
1. 在广联达安装算量过程中,无法实现桥架的
横向
连接,导致
竖向桥架
出现断开情况。2. 广联达科技股份有限公司专注于建筑业,为工程项目全生命周期提供数字化解决方案和服务。3. 公司的业务范围广泛,涵盖设计、造价、施工、运维、供采、园区以及金融、高校、投资并购等多个领域。
桥架
90度水平弯头制作
答:
1.
桥架
90度水平弯头制作步骤:首先,根据桥架尺寸和材质,使用切割工具将其切割成合适的长度和角度。然后,将切割好的部分进行组装。最后,进行焊接处理,形成完整的90度水平弯头。2. 制作注意事项:在制作过程中,要选择合适的切割工具
和方法
,确保切割精度和效率。组装时要保证各个部分的准确性和稳定性...