44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架电井垂直间距
电井
内的强、弱
桥架
是否分别做等电位联接
答:
【问题】在强、弱电竖井内均
垂直
敷设了1条和水平敷设一圈子40*4mm的热镀锌扁钢做等电位联接,请问在
电井
内的强、弱
桥架
是否还要分别另做等电位联接? 【解答】在电井内的强、弱桥架是要分别另做等电位联接的,接地的要求是要从接地装置内的两点引入。你的情况不是太清楚,应该是这样的水平敷设的一圈...
建筑电气中用到
桥架
梯式或者槽式,一般什么时候选择梯式什么时候选择槽式...
答:
MR标明的是
桥架
敷设。用梯式还是槽式可以与设计、监理沟通。一般来说梯式用在一些较大规格上,考虑散热性,而槽式考虑密封性、美观性。所以很多时候梯架用在部分
竖向
电缆敷设,也有用在配电室夹层的水平上。
电井
内消防电缆
桥架
必须是封闭式的吗验收
答:
这个可不一定。
电气竖井
里的
桥架
可以是梯式、托盘式或者槽式的。但是消防桥架大多是采用的槽式桥架吧。
电井
内
桥架
到配电箱该如何连接
答:
电缆
桥架
敷设在配电箱上方。一般来说,电缆桥架敷设比较高。对于无盖板直接引至配电箱的梯形桥架,可采取以下措施:1.配电箱明装时,封闭式电缆桥架箱盒敷设在配电箱上方至电缆桥架或电缆管明装。2.配电箱暗装时,应将配电箱埋入电缆桥架上方。其中,配电箱、电缆槽箱或电缆管上的开孔与配电箱连接良好。
强
电井桥架
另外一根40X4的接地扁铁具体怎么安装?
答:
沿
垂直
竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在
竖直桥架
最低层和最高层不少于二处与扁铁接地。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过
电气竖井
直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
为什么竖井铺设电缆用梯式
桥架
比较多?
答:
电井
竖井铺设高低压电缆、动力电缆较多,用梯式
桥架
是最适合不过的了,散热性好,荷载能力强。竖井用梯级式桥架是因为在
竖向
的空间内电缆容易在梯框上固定,梯级式电缆桥架具有强度大、重量轻、成本低、造型美观、安装方便、透气性好等特点。它适用于一般直径较大电缆的铺设,特别适用于载荷大的高低压电缆...
电井
门口有挡水坎,
桥架
周围要不要做挡水坎
答:
需要。
电井
门口有挡水坎,
桥架
周围需要做挡水坎,桥架吊线安装、固定牢固。桥架前后预留10-15mm空隙,余采用与楼板同耐火强度的砼补洞。桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐,中间填塞防火堵料,上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封。
电气施工图中电线根数如何确定?
答:
2.电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中。需要水电暖图纸相互对照。3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度。4.电缆在管道井敷设时,注意
电井
是否为
垂直
通道,若普通楼层设置的电井,按一般电缆计算,不套用垂直通道电缆...
电井
内
桥架
到配电箱是用金属软管敷设还是桥架?走向是沿墙面地面,还是直 ...
答:
常规都是
桥架
直接连到配电箱(贴墙面)。如果用桥架连接不上,最好是铁管连接。金属软管一般是不在
电井
里用不整齐
电井
里的电缆
桥架
的支架是怎么计算的,定额里是1千克为计量单位怎么计算...
答:
一般都是用角钢,去问下现场师傅角钢的截面尺寸。然后查五金手册每米的重量。再确定施工用的长度,就可以算出重量了。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜