答:
3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆
桥架安装
,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线...
桥架安装
要求有哪些?
答:
直线段:注明全长、
桥架
层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非
标准
支、构架的间距、
安装
方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或...
垂直
桥架安装
有哪些
规范要求
答:
桥架水平安装时,支吊架之间距离适合在1.5米~2米,在转弯处的支吊架间距应为0.3米~0.6米,桥架垂直安装时,支吊架间的距离不应该超过2米。
桥架安装
时,未征得专业结构允许,不允许在建筑物主体钢结构上,焊接相关固定支吊架,搭建安装的桥架支吊架应该垂直,无明显扭曲。垂直安装的电缆桥架,应该...
桥架安装
需要什么样的
规范
?
答:
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。属 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为
桥架安装
的
标准
。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
桥架安装规范要求
答:
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为
桥架安装
的
标准
。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
水泵房内不能敷设电缆
桥架
,有明确的
规范
规定吗
答:
电缆
桥架安装标准
:1、 电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm,其高低偏差不大于5mm。2. 电缆桥架与工艺管道共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度较低的供电一侧。3. 当设计无规定时,电缆桥架...
玻璃钢电缆
桥架规范
有哪些?
答:
玻璃钢
桥架规范标准
依据《NB/T10287-2019玻璃钢电缆桥架》这份标准专门介绍到玻璃钢桥架各参数数据。而玻璃钢桥架厚度标准也是有要求的:可以看到,玻璃钢桥架宽度等于或小于150mm,最小允许厚度要达到3.0mm 150-300宽,最小允许厚度是3.5mm 300-500宽,最小允许厚度是4.0mm 500-800宽,最小允许厚度...
线槽
桥架安装规范
吊顶内线槽的排布
答:
线槽
桥架安装规范
柱内线槽暗敷设:配合柱钢筋绑扎同时施工,在柱竖向钢筋立完之后,套箍筋前;竖井内线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净,竖井内墙面及顶板涂料完工;其它部位水平线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净。支架、吊架的制作与安装 线槽吊架:结合给排水、通风空调专业图纸,排布吊顶内风管...
电缆
桥架安装规范标准
有什么?
答:
以钢制电缆
桥架
工程设计
规范
CECS31∶91为基础,由中国工程建设
标准化
协会电气工程委员会修订。电缆桥架宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2
电缆
桥架
支架
安装规范
答:
安装规范
:(1)电缆
桥架
由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...