(2017年真题)型钢混凝土梁、柱节点处,柱
箍筋
绑扎的正确做法有...
答:
【答案】:A、D、E 在
梁柱
节点部位,柱的
箍筋
要在型钢梁腹板上已留好的孔中穿过,由于整根箍筋无法穿过,只好将箍筋分段,再用电弧焊焊接,不宜将箍筋焊在梁的腹板上,因为节点处受力较复杂。如腹板上开孔的大小和位置不合适时,征得设计者的同意后,再用电钻补孔或用铰刀扩孔,不得用气割开孔。
柱
箍筋
具体在哪个位置?
答:
具体位置就是梁与柱交接的地方。16G一101第9页注6有核心区柱
箍筋
的标注例子:框架柱节点核心区柱箍筋,是指
梁柱
交接处柱方向的箍筋。此处框架梁箍筋是从柱边外50mm处开始排布的。柱箍筋是从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋...
框架柱节点核心区柱
箍筋
在何处?
答:
因为框架节点是结构的关键部位,它的破坏很难修复,严重的会引起整个框架倒塌。对于框架结构,地震中发生的破坏往往位于
梁柱
节点处,所谓强节点,就是指的梁柱节点。节点也称核心梁柱交接的位置肯定要绑扎
箍筋
的,一般有时候采用开口箍筋的。当框架柱的混凝土强度等级高于框架梁时,《混凝土结构工程施工...
梁柱
节点处梁是否要加
箍筋
答:
需要。混凝土强度等级或者单纯加大柱的混凝土强度等级。3、加大柱肢的厚度。异形柱框架梁柱节点核心区的受剪承载力是异形柱框架的薄弱环节。当结构的高度接近规范规定的的限值或者地震烈度较高的时候,经常出现底面几层节点域抗剪不够的情况。梁端加腋分水平加腋和竖向加腋两种构造。水平...
梁柱
节点
箍筋
应该怎么做?有哪些规范要求?
答:
梁柱
节点
箍筋
规范 对于框架结构,地震中发生的破坏往往位于梁柱节点处,所谓强节点,就是指的梁柱节点。节点也称核心梁柱交接的位置肯定要绑扎箍筋的,一般有时候采用开口箍筋的。当框架柱的混凝土强度等级高于框架梁时,《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.3.8条规定:柱、墙混凝土设计强度等级高于梁...
框架结构
梁柱
节点
箍筋
布置如何解决
答:
1、节点加腋。2、提高
梁柱
梁与柱交界处,梁离柱边50mm,开始绑扎第一只
箍筋
。
梁柱
节点中(核心区),柱箍筋应加密。12G901-1混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图 (现浇混凝土框架、剪力墙、 梁、 板)
框架柱核心区
箍筋
是什么意思?
答:
框架柱节点核心区柱
箍筋
,是指
梁柱
交接处,柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋从柱边50mm处向外排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。若在施工图纸上没有标注柱核心区箍筋,则核心区箍筋和柱中的箍筋规格是一样的,间距是柱加密区的间距。在实际施工中,框架柱梁核心区,梁柱钢筋相互交叉,钢筋较多。柱核心...
<涓婁竴椤