44问答网
所有问题
当前搜索:
楼顶风机离我家太近
小区
楼顶
正压送
风机
为什么不能关
答:
小区
楼顶
正压送
风机
不能关是因为给人逃生的空间。因为楼梯的前室通过正压送风口会对前室进行送风,使前室维持正压,保障烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间,所以小区楼顶正压送风机不能关是因为给人逃生的空间。小区,是指在城市一定区域内、具有相对独立居住环境的大片居民住宅,同时是配有成套的...
离心
风机
噪声嗡嗡声,求高人解决方案。
答:
隔声罩内声能密度很大,隔声罩上
很
小的开孔或缝隙都能传出很大的噪声。研究表明,只要在隔声罩总面积上开0.01面积的孔洞,其隔声量就会减少20~25dB以下 离心
风机
噪声治理主要是通过隔声罩进行治理,特制的隔音板材能够从多个角度讲理性风机的噪声隔绝在罩体内,避免风机噪声影响周边。具体的隔音降噪材料和...
地下室负一楼安装大型
风机
,一楼没有住户。出风口
靠近
二楼,是否符合国家...
答:
出风口最好引至
楼顶
以上1米处,没有强制规范规定,但如果你的排风为污染气体,则决定不能
靠近
二楼。
500x500管。6个炉头,1个蒸柜。8个弯。
风机
在3
楼顶
。风量是20000. 厨房...
答:
风机
吸力有两个影响要素:风量和全压。风量方面:20000风量的风机配60平方的厨房,每分钟可换气1-2次,6个炉头1个蒸柜满负荷都应该是足够用了。风压方面:配500*500的管道,理论风速在22米左右,8个弯加直管,风机全压至少1000Pa以上,如果是轴流风机,基本不能满足需要。解决方法如下:1、管道不动...
消防排烟
风机
能否安装在住宅
屋顶
答:
呵呵,通常高层都是装在
屋顶
的,不会影响你休息的 为什么不会影响你休息呢,是因为它一般都不会使用的,就是不会启动的,不启动就对你没有任何影响的,不过,嘿嘿,它一旦影响你,就是说一旦启动,嘿嘿,你就自求多福吧,就不是影不影响你的事了,而是火灾发生了,你还能不能坚持到以后被它影响的...
消防
楼顶
排
风机
应安装什么位置为合格?
答:
建筑防烟排烟系统技术标准 GB 51251-2017 3.3.5 机械加压送风
风机
宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当...
餐饮
风机
装
楼顶
,要经过谁的同意
答:
餐饮
风机
装
楼顶
,要经过谁的同意:1、楼宇业主或物业管理方的同意:作为楼宇的所有者或管理者,他们有权对楼顶的使用和改造进行管理。因此,在安装餐饮风机之前,你需要与楼宇业主或物业管理方协商,并获得他们的同意。他们可能会要求你提交相关的申请或文件,并遵守特定的规定和要求。2、相关政府部门的许可...
高层
楼顶风机
噪音大吗,高层楼顶风机噪音大吗知识
答:
高层
楼顶风机
噪音大,可以进行安装风机声屏障来降低楼顶噪音。
大楼
楼顶
的空调设备水泵振动噪声太嘈了,有办法解决吗?
答:
1、水泵房内建筑结构改造,墙壁四周及机房顶部装设吸隔音板并用轻钢龙骨固定;机房与其他室内相通孔洞严密堵塞,避免空气传声;保障机房门、窗的密闭性。2、水泵加隔音罩,罩内加排
风机
保障设备通风,同时隔音罩进、排气口加装消声设备。3、水泵底部安装隔振平台,做基础减振处理,隔绝水泵工作时产生的振动...
2台一样九州惠普的离心
风机
,做排烟用的。机器放在2
楼顶
。
我家
的...
答:
风机
是通用设备 有两个最重要的参数:风量、风压(静压)...当风量、风压(静压)确定之后,风机的大小型号都会确定下来 风机是选择机械设备,都会产生噪音 九洲普惠风机,按照2.2KW功率的风机 我们按照4-72、2.2KW-4P电机来选择风机 风量7000m/h、压力(静压)为700Pa,如图:选择BC-SW 200 轴功...