为什么
欧姆龙plc脉冲
输出不停止
答:
用户需要把当前脉冲数MOV到另外的寄存器中再中断即可停止。
欧姆龙PLC脉冲
输出模式有两种模式,分别是连续模式和独立模式 有连续模式由SPED指令设置输出脉冲频率为0,停止脉冲输出或由动作模式控制INI指令控制脉冲输出停止。独立模式输出脉冲数目达到设定的脉冲数目时脉冲输出停止,输出脉冲的数目及脉冲频率分别由...
如何让
欧姆龙plc
的一个输出点输出特定的
脉冲
答:
CP1L-20DR-A是继电器输出型,虽然有
脉冲
输出指令,但是输出点上无法实现脉冲输出。需要换成晶体管输出型,如CP1L-20DT-D
欧姆龙PLC
端口
不存在
答:
CP1H 用的是D9串口通讯编程线,如果连接牢固正确,出现这种情况可能是:笔记本电脑(或台式机)串口设置的问题,在 CX-P软件的下列位置必须正确设置
端口
:图中是COM1口,确定这个端口在电脑上存在,如果是台式机没什么好说的;但现在大部分笔记本都没有串口,需要用USB转或者CF卡转串口,在“我的电脑...
欧姆龙plc脉冲
怎么在监视模式看到有输出,不看plc脉冲输出端子指示灯,请...
答:
假如你是
端口
0输出
脉冲
,那你直接监控A276中的值就OK了。或者用PRV指令就好。
欧姆龙PLC
PLS2 指令 为什么在绝对
脉冲
下不动
答:
原因是运行绝对
脉冲
时需要原点位置。这理有两个办法,1,用org搜索原点,确定好原点位置就可以了。2,用INI指令在软件里面设置,指定脉冲输出的
端口
,模式设为#2,接收端口指定一个数据寄存去即可(32位)。接收端口最好与PRV的接收端口一致。另外PLS2指令是上升沿触发的。希望能帮到你。
欧姆龙plc
上有两个数据线接口,一个是串口,还有一个小口,小口标注periph...
答:
楼主用的应该是CJ或者CS系列
的PLC
吧,一个是9针的RS232串口,另外一个小口peripheral,是
欧姆龙
专用接口,中文名称是外设口。一般小口用来连接欧姆龙专用的编程电缆,另外小口的话也可以通过转换器,转为RS232串口或者485、422口,适应各种通讯。数据线的话,串口可以自己定义制作数据线。小口转RS232口是...
欧姆龙
cpm2a型号
的PLC的
RS232
端口
如何接线
答:
我现在就用着,电脑---
PLC
2---2 3---3 5---9 PLC端4,5短接,PC端4,6短接,可以用这根线连接PLC编程等。如果有上位机和PLC连接,那就需要专用的编程线了,型号是CQM1-CIF02,这根线价格不便宜。如果你能弄到专用插头,我可以告诉你内部接法,原装的里面有电子元件。我是拆了一根原装的...
欧姆龙PLC
的输出类型怎么看?
答:
欧姆龙PLC
--CP1H 系列产品型号1. CP1H-X40DR-A 40点CPU单元,24入16点继电器输出.高速计数50/100khz 4轴 .usb
端口
编程.2. CP1H-XA40DR-A 40点CPU单元,24入16点继电器输出.高速计数50/100khz 4轴 .usb端口编程. 集成模拟量4入2出.3. CP1H-X40DT-D 40点CPU单元,24入16点晶体管输出.高速计数50/100...
plc
发
脉冲
时com端怎么接?
答:
PLC脉冲
输出都是晶体管的,所以COM端就要接0V。注意脉冲接收方,有的需要增加电阻。
欧姆龙plc脉冲
指令(CP1E-na) 刚接触欧姆龙,脉冲控制回原点 最好有示例...
答:
也可以打免费的技术支持热线,他们会很细心和你讲解,这些在官网都可以找到)。执行原点查找时,它开始往一个方向转(软件设定),如果没有遇到近原点信号,碰到限位开关时就折回,然后继续查找,碰到近原点信号减速,然后碰到原点信号就停。原点信号和近原点信号只能接在固定
端口
,因为它们都是高速信号。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜