44问答网
所有问题
当前搜索:
气调库给水的标准与规范
给水
管道打压
标准规范
是什么
答:
给水管道打压标准规范:
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa
;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,
水压试验分段长度不宜大于500m
,系统中有不同材质的管道应分别进行...
给水
打压
标准
是多少
答:
2、管道水压试验长度不宜大于1000米
。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。3、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。4、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级...
给水
管道施工
规范
是怎样的
答:
4.2.5、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m
。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;摘交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。检验方法:尺量...
给排水
设计主要依据哪些
规范
答:
《二次供水设施卫生
规范
》 GB17051-1997 《民用建筑节水设计
标准
》 GB50555-2010 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》 GB50400-2006 《雨水控制与利用设计规范》 DB11/685-2013 《居住建筑节能设计标准》 DB11/-891-2013 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB/T18713-2...
冷库设计的基本
规范
是什么?
答:
以确保冷库设计满足食品冷藏技术和卫生
标准
。3. 适用范围
规范
适用于以氨、氢氟烃及其混合物作为制冷剂的蒸汽压缩式制冷系统(简称氨或氟制冷系统)。这些系统主要应用于以钢筋混凝土或砌体结构为主体的新建、改建、扩建的冷库。需要注意的是,该规范不适用于山洞冷库、装配式冷库以及
气调库的
设计。
冷库设计的基本
规范
是什么?
答:
冷库,指采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑群,包括制冷机房、变配电间等。冷库设计必须遵守中华人民共和国国家
标准
GB 50072-2010《冷库设计
规范
》该规范从建筑,结构,制冷,电气,
给排水和
采暖通风和地面防冻等方面规定了冷库设计的基本技术要求。使冷库设计能够满足食品冷藏技术和卫生要求。规范适用...
输气管道工程设计
规范
答:
法律分析:本
规范
共分11章和10个附录,内容包括:总则、术语、输气工艺、线路、管道和管道附件的结构设计、输气站、地下储
气库
地面设施、仪表与自动控制、通信、辅助生产设施以及焊接与检验、清管与试压、干燥与置换等。1 压力容器的安全阀定压应小于或等于受压容器的设计压力。2 管道的安全阀定压(P0)...
冷库设计
规范
最新版
答:
7.1 变配电所 7.2 制冷机房 7.3 库房 7.4 制冷工艺自动控制 8
给水和
排水 8.1 给水 8.2 排水 8.3 消防
给水与
安全防护 9 采暖通风和地面防冻 采暖地区机械通风地面防冻加热负荷和机械通风送风量计算 《冷库设计
规范
GB 50072-2010》内容详情可以在百度上搜索:2019冷库设计规范最新版查看。
室外
给水
、消防、自喷管道验收
规范
是什么
答:
这点下次
规范
修订应更加明确一些。 3.6.1 条补充了消防
给水
一起火灾灭火用水量计算公式。 3.6.2 条为不同场所的火灾延续时间,需要注意的是甲乙丙类厂房和仓库的火灾延续时间为3h,住宅一律为2h,这里还要注意一个商住楼的概念,商住楼可以按2h来考虑。 4.1.3 条需要特别注意,一是市政给水可以做为消防水源,且宜...
《建筑
给水
排水设计
规范
》重要设备机房不允许有水管穿行有参考规范条款...
答:
3.5.20
给水
管道应避免穿越人防地下室,必须穿越时应按现行国家
标准
《人民防空地下室设计
规范
》GB 50038的要求设置防护阀门等措施。4. 3. 3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:3 排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
给水管道试压标准规范
给水排水管道工程施工及验收规范
给水管道水压试验规范
给水管道埋深规范
给水试压规范要求
预埋管线规范验收标准
给排水管道规范
市政给水管道试压标准
给排水验收规范50268