44问答网
所有问题
当前搜索:
氧化锌避雷器内部通过什么电流
10KV
氧化锌避雷器电流
采集怎么计算。是
通过
采集电压计算的吗?_百度知 ...
答:
一般都是采用专用仪器测试的,如:
避雷器
参数测试仪、
电流
测试仪器等。
跌落式
避雷器的
工作原理是
什么
?最近想了解一下避雷器,这个问题有谁知道...
答:
脱离其具有动作
电流
范围广,动作速度快,实用性,抗动作负载和规定电流冲击的特点与跌落式避雷器结合,将跌落式避雷器性能更加优越,大大的提高避雷器产品的安全性。三.跌落式避雷器与
氧化锌避雷器的
区别在于跌落式熔断器能达到不断电的情况下,借助绝缘拉闸操作杆对产品进行检测、维修以及更换,而氧化锌避雷...
谁知道
避雷器
漏
电流
及动作记录器这个仪器是用来检测
什么的
?
答:
避雷器漏
电流
及动作记录器 概述 JSH型避雷器在线监测器 (又称避雷器漏电流及动作记录器),是高压交流电力系统中与
氧化锌避雷器
配套使用的仪器,该仪器串接在避雷器接地回路中。监测器中的毫安表用于监测运行电压下
通过
避雷器的漏电流(峰值),可以判断
避雷器内部
是否受潮,元件是否异常等情况;污秽表用于...
避雷器的
作用
答:
最原始
的避雷器
是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“避雷器”。20世纪20年代,出现了铝避雷器,
氧化
膜避雷器和丸式避雷器。30年代出现了管式避雷器。50年代出现了碳化硅避雷器。70年代又出现了金属氧化物避雷器。现代高压避雷器,不仅用于限制电力...
110kv
避雷器
耐压试验打多少
答:
110千伏避雷器能打工频耐压185千伏,持续时间一分钟。110千伏避雷器试验标准为:1uA电压下75%泄漏
电流
小于等于50uA。国标规定是50UA,厂家出厂试验一般都是20UA。再测一下直1MA电压直流1MA没问题的话那就没什么问题如果偏小的话说明老化了,泄露电流大的话严重会爆炸。比如拿
氧化锌避雷器
耐压试验:直流...
避雷器
放电计数器的使用范围?
答:
1. 避雷器放电计数器在高压交流电力系统中与
氧化锌避雷器
配套使用,主要串接在避雷器的接地线路中。2. 该计数器内部配置的毫安表用于监测运行电压下避雷器的漏
电流
(峰值),以此来判断
避雷器内部
是否受潮或元件是否存在异常。3. 动作计数器则记录避雷器在受到过电压时所发生动作的次数,为用户提供了一...
氧化锌避雷器
在寒冬季节需要注意些
什么
问题吗?
答:
避雷器的在线泄漏
电流
表读数异常增大
避雷器内部
受潮主要是密封不良引起的。潮气的来源有:①在避雷器生产过程中,安装环境湿度超标;②阀片及内部零部件烘干不彻底,有部分潮气滞留;③装配时将密封圈漏放、放偏;或在密封圈与瓷套密封封面之间夹有杂物;④运行一段时期后密封部件损坏造成进潮。避雷器的...
避雷器
放电计数器的使用范围?
答:
雷电计数器分高压用和低压用:高压交流电力系统中与
氧化锌避雷器
配套使用的仪器,该仪器串接在避雷器接地回路中。监测器中的毫安表用于监测运行电压下
通过
避雷器的漏
电流
(峰值),可以判断
避雷器内部
是否受潮,元件是否异常等情况;动作计数器则记录避雷器的过电压动作次数。雷电计数器作为一种检测在某一区域...
...中性点成套设备
的
吗?这个出厂检验报告都检测
什么
项目?数值大概是多 ...
答:
检查设备外观完好,附件齐全状况外观检查完成后,解开避雷器与间隙连接母线排,打开隔离开关。进行以下参数性能测试:2.1、
氧化锌避雷器
测试:2.1.1 工频1 mA参考电压试验:在避雷器两端施加工频电压,当
通过
避雷器
的电流
等于1mA时,测量加在避雷器上的工频电压,该电压应不低于避雷器额定电压。2.1.2 ...
YH5WZ-17/45型号
的避雷器
型号含义请大师解释?
答:
1、YH表示复合外套 2、5表示标称放电
电流
3、w表示无间隙 4、z表示该
避雷器的
使用场所为电站 5、17表示避雷器的额定电压 6、45表示该避雷器在5ka的标称放电电流下的残压值。