44问答网
所有问题
当前搜索:
水泵变频控制柜详细介绍
供水设备包括哪些
答:
其子分类的选择一般是根据客户主观意愿来选择,一般和造价成本有关系。所以结合项目资金预算就可选择合适的设备。不同的类型有其使用的不同优势。如何选择设备类型,需要在相关专业技术人员指导下进行。供水设备多少钱一套1、一套自动供水设备的配置:包括有
水泵
机组、智能
变频控制柜
、气压罐(稳压罐)、...
水泵控制柜
的型号“SS Controller 3×75kW SD”是指什么意思?
答:
这个是国外的控制柜?你看里面的元器件就行了。有软启动就是软启动控制柜,有变频器就是
变频控制柜
,要么就是星三角启动了。
变频水泵
怎么调水压
答:
测量信号输入(35#、36#)---从压力变送器来的4~20mA电流信号,要并接1个250Ω电阻。(电流/电压)
控制
输出(31#、32#)---4~20mA电流输出,接到
变频器
作为频率给定信号。 报警输出AL1A(7#、8#)---继电器常开触点,接到PLC 压力变送器量程为0~1.0MPa安装在
水泵
出水口的关管道上,...
如何正确使用和维护
变频器
答:
装有
变频器
的
控制柜
受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。装置执行一段时间后,应对其进行检查和维护。 5、 变频器应该安装在控制柜内部。 6、变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要...
三相
水泵变频器水泵
是否要接地线?
答:
具体
来说,应该按照电气安装标准要求,将三相
水泵
和变频器分别接地。对于三相水泵,应该将其接地线连接到水泵本体的接地端子上;对于变频器,应该将其接地线连接到
变频器控制柜
的接地端子上。需要注意的是,在进行接地时,需要确保接地线的连接牢固、接触良好,避免出现接地线松动或断路等情况。同时,还需要...
水泵变频
器出现E—08,
控制柜
上显示器显示E—LR,什么原因?
答:
变频器
过热的原因有以下四种情况:1.风道阻塞 2.环境温度过高 3.风扇损坏 4.逆变模块异常 解决安达变频器过热的相应措施:1.风道阻塞---清理风道或改善通风条件 2.环境温度过高---改善通风条件,降低载波频率 3.风扇损坏---更换风扇 4.逆变模块异常---寻求服务 ...
消防
控制柜
工频巡检和
变频
巡检的区别
答:
消防
控制柜变频
巡检:指的是经过
变频器变频
为低频信号10-20HZ的交流电压来巡检启动电动机,电动机慢速转动,管网不会增压,可以长时间巡检,安全可靠。
具体
还有不明白的地方,可与我们技术交流沟通,专注于智能消防电气控制器(消防
泵
控制器、消防泵自动巡检控制器、双电源控制器、消防稳压给水设备控制器、...
用一台水和一台
变频器
如何实现恒压供水?能提供
详细
原理吗
答:
一台变频器还需要安装起停装置的,只是靠变频器是不行的,恒压是指压力始终恒定在几公斤,这个是通过压力表来的,一般
控制水泵
的都是
变频控制柜
来控制的,加一个远传压力表装于系统管路上,设定压力值,就可以实现恒压供水,一般最好是成套的恒压供水,因为还有一个稳压管,可以是效果更佳的好。变频...
水泵控制柜
有有三组接触器,一组三个工频,一组
变频
三个,分别是1,3,5...
答:
说明
控制
回路有问题,4号接触器的线圈电源与1号接触器存在连电现象,这个需要检查,而且检查起来还很费劲,这样是得不到准确答案的
无负压供水设备既有主
泵
又有辅泵,功率不一样,怎么选
控制柜
答:
如果我们在选一个7-16方之间的泵来满足这区间的供水只使用7.5kw的泵。相比之下选用辅泵对于不选更节能。备用泵必须和主
泵的
所有参数一致。楼主
控制柜
一般都是设备厂家配套的,你在外面单买的拿来不一定好用。你用的功率不一样,只要里面的
变频器
大于最大的泵的功率就可以!这个和功率不一样没有...