44问答网
所有问题
当前搜索:
消控室要加安全出口指示灯
国家工程建设消防技术标准
答:
5、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。
消防控制室
,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上; 6、散
指示标志
宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。 火灾自动报警及
消控室
1、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个...
消控室
一人值班违法吗
答:
消防控制室
应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动接通位置。《中华人民共和国消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防
安全
职责:...
2019年消防验收规定?
答:
4、独立设置的
消防控制室
,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的
安全出口
; 5、
消控室
应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施...
消防
安全
管理制度
视频时间 00:49
旅馆灭火和应急疏散预案文件怎么写?
答:
4、
消控室
或值班室通过广播向疏散区域人员发出应急疏散命令,宣布疏散顺序:着火房间、着火层、着火上层、着火逐上层、着火层下层(如火灾有向下蔓延趋势再考虑疏散着火层下层,逐下层,并指导疏散区域人员疏散路线方向、
安全出口
位置、疏散方法和注意事项等,并让不需疏散或未到疏散顺序的区域人员保持镇定。5...
消防
安全
制度
答:
安全疏散通道、疏散
指示标志
、应急照明和
安全出口
情况;消防车通道、消防水源情况;、灭火器材配置及有效情况;用水、用电有无违章情况;、重点工作人员以及其他员工消防指示的掌握情况;消防安全重点部位的管理情况;易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;消防(控制室)值班情况和设施运行...
发生火灾时最
应该
注意什么
答:
2、如起火地点有电源线等电器设备,必须用干粉或二氧化碳灭火器。3、如不能马上扑灭,应立即报警,119,不能耽搁。4、如火势较大,有危险,应立即撤离火场,逃生。如有浓烟,应用湿毛巾捂住口鼻。5、如有风,撤离时应往上风向方向撤离。6、牢记生命最重要,不要为了抢救财物,忽视
安全
。
消控室
是什么
答:
1 单独建造的
消防控制室
,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散门应直通室外或
安全出口
;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与...
消防控制室
至室外通道总长度不超过20米?20米门指哪个门
答:
20米指
消控室
的门到
安全出口
,一般经过此安全出口即到达室外。
消防控制室
所实现的消防
安全
目标不包括
答:
5、
消防控制室
门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的
标志
。6、配备强光手电2个以上,灭火战斗服、头盔、战斗靴2套以上,防毒面具2个以上,消防斧2把。7、配备办公桌椅和档案柜。
消控室
制度上墙内容:1、消防控制室管理及应急程序 2、消防
安全
组织结构图 3、消防系统操作规程 4、消防控制人员值班制度...