44问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜原理图
消防
栓按钮直接启泵
原理
是什么?直启线和反馈线在
水泵控制柜
上怎么...
答:
现在
消防
局要求
水泵
的直启为了减少控制环节,取消控制模块,而是采用直启终端器来实现。直启终端器输出有:\x0d\x0a泵启动信号:输出有源24V信号接到
控制柜
上的24V启动继电器线圈上;\x0d\x0a泵停止信号:输出有源24V信号接到控制柜上的24V停止继电器线圈上;\x0d\x0a反馈信号:接到24V继电器...
消防
流量开关接线图是什么样的?
答:
消防
流量开关接线图如下:流量值设置,但切记流量开关的上限值不要设置:流量开关最小值的设定(一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定)是根据最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算,(此处所讲述的计算公式很复杂,一般不必深入探究。)。线路检查:仔细...
泛海三江
消防泵
多线接法及
原理
答:
2、多线控制一般用于远程启动消防泵、排烟机、送风机等等重要设备。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2018规定:
消防水泵
、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在
消防控制
室设置手动直接控制装置。3、多线控制盘一般设于消防联动
控制柜
内,一般的火灾自动报警厂家都有自己的多线控制...
水泵控制
箱工作
原理
答:
具体
原理
:
水泵控制
箱通过测试管道压力,经变频器的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号,可实时通知PLC的进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门
消防控制柜
的主要作用是控制柜必须在接到应急信号即时启动的功能,如果遇到火灾或危险情况,...
消防
流量开关启停泵接线图?
答:
消防
流量开关启泵停泵的就是直接连接控制柜的启泵的继电器线圈。流量开关四根线,两根线是直接启泵的,也就是连接
水泵控制柜
启泵接触器或者继电器线圈,闭合就可以启泵,另外两个是连接输入模块反馈。
变频
水泵控制柜
的结构及
原理
答:
变频
水泵控制柜
工作
原理
如下:各类直接从市政管网进水的水池(箱)。如:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,
消防
和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一...
消防
消防泵控制柜
防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
根据2014年颁布的新标准《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》,其中第十一章节:控制与操作的11.0.9黑体强制条款中,对
消防水泵控制柜
的IP防护等级给出了相关要。11.0.9:消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。...