44问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜电路图
消防泵控制柜
答:
中电动力湖北科技股份有限公司企业战略:聚焦消防行业发展,不断创新,持续为社会提供技术消防设施,通过高科技的“技防”手段,解决消防设备日常维护的难题,以保障人民生命财产安全。经营哲学:做良心产品,树消防丰碑!企业使命:用我们的智慧打造消防平安大家园!主营产品:消防巡检柜、
消防泵控制柜
、消防风机...
消防
模块箱中消火栓的启泵线是连到哪里的
答:
跟你说原理吧,起泵线是连接到
消防水泵控制柜
上启动水泵用的,中间加继电器是为了用消防24V直流电源,
控制消防
控制柜里的交流220V开关来实现启动水泵的,你所说的继电器另一头当然是连接到消防水泵控制柜的接线端子上(具体端子咨询水泵控制柜厂家)。另外两根线叫反馈线,用途是水泵启动以后给现场所有的...
消防
泵房内的
水泵控制柜
可以做成双电源控制柜吗?就是双电源开关与控制系...
答:
不可以,这两个
控制柜
是功能不一样的电气设备。具体如何改进,需要多问问从事消防电气控制柜的厂家。双电源控制器GYXF2200-ATS 二用一备
消防泵控制
器
消防
联动控制器上的手动控制盘,受
水泵控制柜
自动手动状态影响吗?_百度...
答:
消防
联动控制器手动控制盘是可以
控制水泵
开启;当
水泵控制柜
处在手动状态时,是由于设备处于检修,有工作人员存在的情况下,为了避免出现事故,消防联动控制器手动控制盘不能启动水泵,而常仅仅由水泵控制柜手动按钮和水泵就近设置的手动开关启泵!可以参考电气专业水泵控制原理图了解!
消防多线直启
消防泵
24v继电器动作但泵不运行
答:
在确认
水泵控制柜
工作在自动模式下时,就要看线路连接是否正确、牢靠。通常水泵的启动信号都是用常开点,检查一下继电器的控制端接的是不是常开点。如果继电器没接错就要咨询控制柜厂家的技术员,搞清楚控制柜内的
消防
启动端子号和需要什么样的启动信号(有源24V启动还是无源信号启动)。
消防泵控制柜
到消控室的10根线是什么线,求高手解答。
答:
消防泵
分两消火栓泵和喷淋泵,也就是说消火栓泵要5根,喷淋泵也要5根,消火栓泵里的5根是消火栓按钮启泵2根,多线启动是3根。喷淋也是一样,所以要10根
2017新消防法对
消防水泵
的
控制
要求
答:
一、
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
消防水泵控制柜
线路燃烧什么原因?
答:
控制柜
燃烧,应该是开关过载短路引起导线等塑料燃烧。可能是水京故障如堵转,缺相。线路存在异常短路而控制柜内的过载保护失效。
各位大佬 谁知道
消防水泵
手动状态下启动,按启动键接触器不能吸合(启...
答:
检查
控制电路
中的自保持电路
电接点压力表
控制消防泵
答:
增加两个时间继电器,分别做启动和停止的延时,适当调整电接点压力表,使启动压力和停止压力的压差适当加大,可以缓和你现在的频繁起停状况