44问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜设置要求
消防水泵控制柜
的防护等级不应低于1P55是什么意思
答:
消防水泵控制柜设置
在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。细水雾泵组的供水装置宜由储水箱、水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54。消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分应有防护等级...
消防控制柜
安装规范有哪些
答:
消防
控制柜
安装规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、
消防控制
室、自动发电机房、
消防水泵
房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
消防水泵控制柜
平时是否自动状态
答:
为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的
消防水泵控制柜
在平时应设在自动启动位置。自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。什么时候可以设...
消防控制柜
安装规范有哪些
答:
消防控制柜
安装规范如下:1,栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2,栓口中心距地面为1100mm,允许偏差土20mm。3,消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差土5mm。
消防水泵控制柜
安装距离地面高度应该是多少?
答:
我们知道,
消防水泵控制柜
有落地式和壁装式的区别,壁装式的控制柜安装高度一般情况是由业主部门确定的,如无特别标注的话,建议控制柜下框离地面120cm,这是比较常用的安装高度,可以供你参考。
消防水泵
要停运的话有什么
要求
规定
答:
11.0.1
消防水泵控制柜
应
设置
消防水泵房或专用消防水泵控制室内并应符合列
要求
: 1 消防水泵控制柜平应使消防水泵处于自启泵状态; 2 自水灭火系统式系统且设置自启确困难经论证消防水泵设置手启状态并应确保 24h 工值班 11.0.2消防水泵应设置自停泵控制功能停泵应由具管理权限工作员根据火灾扑救情况...
2020年
消防水泵
房
水泵控制柜
应
设置
在哪种状态?
答:
这和那年没关系,根据相关规范
要求
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且
设置
自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
消防水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须
设置
在自动状态...
答:
9、
消防水泵控制柜设置
在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。10、 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。11、 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关...
机械应急启
泵
装置的
设置
规定有哪些?
答:
消防水泵控制柜
应
设置
机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。上述规定为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因...
消防水泵控制柜
与消防水泵
设置
在同一空间时, 消防水泵的防护等级至少...
答:
【答案】:D
消防水泵控制柜设置
在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30; 与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵房控制柜基础规范
一个浮球控制两台水泵交替运行
稳压泵控制面板设置参数怎么调
消防水泵房设置要求规范
消防控制柜规范
消防控制柜报警条件
消防水泵接地规范要求
消防控制柜要求规范
控制柜布局及详解教程