44问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵的出水管应设置
消防水泵
控制阀可采用蝶阀?
答:
这个根据规范规定的5.1.13是 5 消防水泵的吸水管上
应设置
明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻 度和标志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门;6
消防水泵的出水管
上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门;...
消防水泵的出水管
上安装的压力表有何要求
答:
7、吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;8、
消防水泵出水管
上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统...
装于建筑物内
消防
供水管道上的阀门装置是什么?
答:
消防水源可使用市政给水管网、消防水池、天然水源、中水等。
消防水泵应
采取自灌式吸水水泵,消防水泵从市政管网直接抽水时,应在
消防水泵出水管
上
设置
带有空气隔断功能的倒流防止器。消防水源一般使用市政给水管网,管路使用压力输水管路,阀门多使用闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、过滤器、安全阀等,还会用到倒流...
高位
消防
水箱的自喷
的出水管应该设置
流量开关吗
答:
喷淋系统稳压管不需要。11.0.4
消防水泵应
由消防水泵出水干管上
设置
的压力开关、高位消防水箱
出水管
上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
消防
水池和
水泵
房是不是要放在同一标高??
答:
消防水泵的出水管应
能满足消防水池最低有效水位自流流出的要求,也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求水泵房必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。消防水池是...
消防
泵房的验收要求?
答:
4、
消防水泵出水管
上应安装试验用的放水阀及排水管。5、备用电源、自动切换装置
的设置应
符合设计要求。6、设有消防气压给水设备的泵房,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力开关信号应启动消防水泵。7、消防水泵接合器数量进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的...
一起学
消防
:消防水池
设置
要求
答:
3)高位
消防
水箱的出水管上
应设置
防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀。4)高位消防水箱
的出水管应
符合下列规定:应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接。出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm。5)消防水池和消防水箱出水管或
水泵
吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。6)钢筋混凝土制作...
消防水泵的
自动启动控制规定有哪些?
答:
2)消火栓系统中有稳压泵时,由
消防水泵出水管
上
设置
的压力开关自动启动消防水泵(图4-33)。3)流量开关性能基本要求:①动作后延迟30s再启泵;②流量不超过系统的设计泄露补水量时,不应动作;③消火栓出水后应动作。4)报警阀的压力开关可取代图4-32、图4-33中的压力开关和流量开关启泵。5)有稳压...
消防
泵房的控制阀门必须使用明杆么?哪个规范上有这样的要求?
答:
9.9.1 消防水泵应采用自灌式引水方式。泵体最高处宜设自动排气阀。9.9.2 消防水泵的吸水口处宜设置过滤网,并应采取防止吸入空气的措施。水泵吸水管上
应设置
明杆式闸阀,并严禁采用蝶阀。9.9.3 消防泵出水管上的阀门应为明杆式闸阀或带指示标志的蝶阀。9.9.4
消防泵的出水管
上应设泄压阀和...
消防
泵房安全阀回
水管
作用
答:
安全阀是管网的保护装置,当管道超压时开启泄水,保证管网安全。安全阀回
水管
的作用是:当安全阀开启后,将安全阀泄压时流出的水返回到
消防
水池,不浪费水。