44问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵设备选型
消防泵
房泄压阀怎么调节
答:
顺时针向下,压几圈,如果压力达到还没泄压就逆时针松开点,达到你想要的压力泄压就停止。如果提前泄压就在向下压转一点。根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的
设备
或管路上保护系统安全。如果主管道水流压力升高并超过设定的泄压值,经控制管进入导管控制室的水流压力增加,水的压力大于...
消防
稳压
泵
的设计压力是怎么确定的
答:
P1为最不利点消防所需的压力,P2为
消防泵
启动压力,Ps1为稳压泵启动压力,Ps2为稳压泵的停泵压力。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上看一下98S205图集,上面说的很详细,包括
选型
安装。
消防
喷淋
泵
房正规安装大样图
答:
消防喷淋泵根据安装场地、流量、扬程的不同而
选型
不同,一般分卧式与立式两大类,其安装布置图也随之不同,但进出口管道的安装差不多,都应符合《自动喷水灭火系统施工验收规范》(GB50261-2005)要求进行,规范4.2.2条规定:
消防水泵
安装,应符合现行国家标准《机械
设备
安装工程施工及验收通用规范》GB50...
自动喷水
泵
XBD8.5/45-30-HY是什么意思
答:
楼上的回答会害死人的呢!这样的水量用来浇灭蜡烛么?8.5表示压力8.5公斤,也就是最大扬程为85米;45表示每秒流量为45升,折合每小时流量162吨,30为功率30千瓦!其余的倒是问题不大!嘿嘿!
下列不属于
消防水泵
结合器过水能力不足的维修方法是( )。
答:
【答案】:D 故障现象:
消防水泵
结合器过水能力不足。原因分析: (1)连接处密封不严、损坏或管道损坏、渗漏严重。 (2)止回阀粘连,开启度不够。 (3)安全阀
选型
不当或损坏,起跳泄水。 (4)控制阀末完全关闭。 (5)放水阀被误开启。 (6)
设备
和管道内有杂物。 维修方法: (1)更换密封...
高层建筑中
消防水泵
房可以和消防水箱房合并设置在同一个房间里吗?_百...
答:
由于
消防水泵
从启动到管道达到一定的水压可以用于灭火需要几分钟时间,所以火灾前10分钟的消防用水量需要消防水箱提供。并且保证最高处消火栓水压。由于消防水箱在屋顶,而最高处消火栓也在屋顶,水箱与最高处消火栓垂直距离太小,保证不了火灾开始时候消火栓水压,在消防水箱间内设置一套加压
设备
来保证水压。
喷淋
消防泵
系统的工作原理是怎样的
答:
不同类型的自动喷水灭火系统,其工作原理、控火效果等均有差异。因此,应根据设置场所的火灾特点、环境条件来确定自动喷水灭火系统的
选型
。一、湿式系统工作原理 湿式系统在准工作状态时,由
消防
水箱或稳压泵、气压给水
设备
等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热...
消防泵
房气压罐
答:
2.1消防气压罐的工作原理
消防消防
气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图2所示。系统平时的压力由稳压
泵
提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到...给水
设备
在结构以及控制方式上多种多样,给水设备在...
消防消火栓
稳压
泵
自动状态的问题
答:
如果管网没漏水,可能有下面几种原因 1、系统没有安装气压灌或气压灌失灵,
水泵
启动时管网压力波动过大无缓冲;2、系统自动泄压阀泄水压力过低,管网水从泄压阀流走(判断方法:开启水泵,观察自动泄压阀压力表泄水时压力);3、电解点压力表
选型
错误或没有正确安装。
消防
喷淋头流量计算公式
答:
2. 消防喷淋泵的选择应根据实际使用情况确定。消防系统中常用的泵类型相似,主要区别在于扬程和流量的不同。3.
消防泵
主要分为立式和卧式两种,其输送液体的流量是
选型
的重要依据,直接影响整个装置的生产能力。4. 在一般工厂厂房、娱乐场所,每10至20平方米范围内布置一个喷淋头,而库房则相对密集,每5...