44问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道管件名称
消防管道
试压多少压力
答:
1、对于生活给水和
消防
给水
管道
,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
消防管道
气喷与水喷
管件
为什么不一样,一个方形,一个弧形。
答:
不是完全不同,自来水偏重于卫生安全,部分
管件
是可以用于
消防
的,无非是需要考虑技术因素和造价因素等呗
消防管道
的连接方式具体怎么区分?谢谢了!
答:
DN100及以下的多用丝扣连接,所以你所问的两个问题都不需要算
管件
,已经定额综合考虑了。
...请详细说明 比如烟感 温感
消防管道
手报 都需要预留点 这是消防预...
答:
3、防排烟系统:通风要注意风口风阀,管子穿墙的预埋留洞工作,一般情况下是土建做的,但是要提前沟通,会要求配合留洞的大小及位置。一般来说,
消防管道
预埋要埋到当地冻土层以下,这是为预防水管冬季被冻以影响消防供水.地面以上的
消防管路
一般都为室内敷设,不会穿出建筑的最高点.如果一定要穿出屋面,...
给排水、
消防管道
,安装定额中已经包含了
管件
的安装,若添加弯头、三通主...
答:
1、你首先要确认你套用的定额是否包括
管件
的安装的安装费 2、然后确认该管件的主材是否包括是定额套价内 3、如果没有的话,就在定额下面补充主材并修改主材费相应
名称
、单位、数量、单价等即可 4、如果安装费也没有包括的话,可参照第六册相应工艺做法的定额子目。
查
消防管道
喷啥颜色,包括
管件
吗
答:
这个根据规范要求的焊死
消防管道
需要红色的管道标识环。
消防
喷淋
管道
有8公斤压力,
管件
有点漏水能用管钳紧吗?
答:
不能。
消防管道
螺纹接口一旦漏水或者渗水,不能直接紧固,需要断水泄压后维修,不能直接带压力紧固。
消防管道
打过压了,冬天了把水都放掉,可以吗。对
管件
会不会有影响_百度...
答:
不会
DN150
消防管道
沟槽
管件
两个45°弯头。 上下管道底相差10公分两个45...
答:
能!
消防管道
安装
管件
扣除尺寸
答:
去问问安装的老师傅 方管法兰 卡口都是固定的尺寸 很少有加工的会在这上面加平方 一般都是赚弯头 三通的钱 加工不经常用的都会往上加尺寸 因为费料子嘛 你懂得