44问答网
所有问题
当前搜索:
漏电开关一打上去就跳闸
家里电灯空开
跳闸
答:
灯都关掉,空开推
上去
也是几分钟就跳或有时候几个小时跳 很大程度这说明不是灯的问题 很可能是空开的出线到
开关
处出现假短路 判断是不是假短路可用万用表测量 1拆掉空开的两根出线 2在所有灯开关断开时测量一空开的两根出线的电阻 正常情况下应该为无穷大 3如果在所有灯开关断开时测量正常 则将一个灯...
单相
漏电
空开(16A)能推上,打开11W节能灯
就跳闸
,怎么解决?
答:
检查一下这盏灯的接线,是不是这盏灯跨接了两个回路,比如它的火线连接在照明回路中,而零线却接在了插座回路中,也可能是相反的情况,此时开灯,两个回路中都会产生剩余电流,如果恰好这个回路受到
漏电
断路器(剩余电流
保护器
)的保护,那么肯定引起漏电断路器
跳闸
。一般插座回路都要接漏电断路器的。
为什么老
跳闸
答:
3.检查
漏电
能否关掉或拔掉其他所有电器,单独打开这一个。如果正常开启,说明没有漏电。如果也
跳闸
,说明问题出在这个设备
上
。4.如果设备没有泄漏,那就是负载问题。你可以先看看你的开负载有多大(也要注意电表的允许负载),然后计算你开启使用的电器的总功率(是否计算冰箱空调由压缩机启动时的功率)。
空调开启
就跳闸
是什么原因?
答:
夏天,在室内离不开空调,如果空调不能打开是很苦恼的。空调在使用过程中经常出现空调打开
就跳闸
的情况,这是空调开启了电流保护,需要对电路检修。那空调打开就跳闸是什么原因呢?下面介绍空调打开就跳闸的原因。请点击输入图片描述
1
、如果空调
开关
后面的线路出现
漏电
现象或者开关处流过的电流大于开关限流的...
插座镙丝松了,为了安全先把电源
开关
总闸打下去,后来总闸却打不
上去
了...
答:
你的总闸不
上去
的原因可能是:一、你的
漏电开关
没有复原。一般在漏电开关那儿有一个蓝色的小按钮。
跳闸
之后。它会弹出来。它弹出来的状态下是合不上闸的。姐姐方法是。用手把它轻轻按下去。然后再去合闸就可以了。二、另一种情况是你的电路中有漏电的地方。断开总闸后,你查一下你的开关儿处电路...
电表下总
开关
频繁
跳闸
,用电度数猛增
答:
这是
漏电
造成的,火线的绝缘外皮或接头处的胶布有破损,导线不完全接地造成的,与地时断时续的短路使其他电路中的电流时大时小时有时无,漏电电流大的时候,流过总开关的电流超过开关的额定电流,
开关跳闸
.漏电使总开关至漏电点这段线路发热,有助你查找....
下雨天室外电表总闸老
跳闸
?
答:
1
,跳闸后先不要送电而是把全部分路开关关掉.2.先把漏电保护器空载送电。3.然后一路一路送
上去
,如果送到哪一路出现跳闸则说明这一路有问题。
漏电保护器跳闸
的原因是进出的电流不相等,也就是说有一部分电通过其他路径回到大地。可能是下雨导致个别回路对地短路,仔细找一找,或请正规的电工来维修!
空气
开关
掉下来,但是推不
上去
了。一推就掉下来,是不是 该换新的了...
答:
dnf空绞连锤 最后一点上去了不摔就掉下来咋回事 打的是倔强的哈尼克或者是被冰冻之类异常的怪了吧 正常的EX大锤BUG 没有电的情况下空气
开关打上去就
掉下来,是什么原因? 看一看,如果是
漏电
断路器漏电引起的
跳闸
,需要先按复位按钮,把断路器先复位,然后才能正常合闸。 如果是普通塑壳断路器...
家里总是
跳闸
的原因及解决方法
答:
一、电路跳闸的原因
1
、热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。2、负载线路短路。如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间
就跳闸
,也就是根本送不
上
电。二、电路跳闸解决方法1、首先我们要清楚空气开关和
漏电保护器
,漏电保护...
家里空开
跳闸
答:
你家的空开是不是带漏保的,如果是就什么说明你家的某些电器有轻微
漏电
,当使用到这些电器时
就会跳闸
。如果不是带漏保的,除了过载、或短路,一般是空开有故障,换一个就行了。