44问答网
所有问题
当前搜索:
灭火器高度要求设置
灭火器
的
设置要求
有哪些 灭火器的设置要求是什么
答:
1、设置位置。
灭火器
应设置在明显及便于取用的地点,并且 不得影响安全疏散。2、设置方法。手提式灭火器应放置在挂钩上、托架上或者
灭 火器
箱内,并应稳固摆放,其铭牌应朝外、可见;灭火器箱不得上 锁。推车式灭火器放于室外时,应采取遮阳挡雨的措施。3、
设置高度
。手提式灭火器的顶部离地面通常...
学校
灭火器
配备标准
答:
(1) 每个
灭火器
配置点不少于2具,不多于5具;(2) 应尽可能使用灭火器箱放置,灭火器箱不得上锁;(3) 当放置在挂钩、托架上时,其顶部离地面
高度
不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。【学校教学楼应配备的灭火器型号是什么】ABC干粉灭火器。手提式ABC干粉灭火器为一种压力容器,应挂...
为什么
灭火器要
摆放的
高度
0.8m
答:
您好,不是强制0.8米。《建筑
灭火器
配置设计规范》规定:关于灭火器的
设置高度规定
是:灭火器底部离地面的距离小于或等于1.5m,但不宜小于0.08米。很多情况下是因时因地的,比如厨房应放置的稍高一些,因为厨房地面湿度较大,灭火器质量会受到影响;在幼儿园的话,也需要放置得高一些,防止小朋友误用...
灭火器
的最大保护距离是多少?
答:
6. 对有视线障碍的
灭火器设置
点,应设置指示其位置的发光标志。7. 灭火器应摆放稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,顶部离地面
高度
不应大于1.50米,底部离地面高度不宜小于0.08米。灭火器箱不应上锁。8. 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,...
灭火器
配置
规定
答:
4. 同一配置单元内配置的不同类型
灭火器
,其
灭火剂
类型应为不相容的灭火剂。二、
设置
及安装
要求
:1. 开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于160度,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100度。2. 嵌墙式灭火器箱的安装
高度
应根据手提式灭火器的顶部与地面距离不大于1.50米,底部与地面距离不小于0...
灭火器
摆放位置有什么
要求
?
答:
灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。对有视线障碍的
灭火器设置
点,应设置指示其位置的发光标志。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面
高度
不应大于1.50m;底部离地面...
灭火
器材放置
高度
有什么
要求
答:
根据GB50140-2005<<建筑
灭火器
配置设计规范>>关于灭火器的
设置高度
(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的标准与经验而作出
规定
的。美国标准规定:“对于总重不大于40磅(18.14kg)的灭火器,其顶部离地面不应超过5英尺(1.53m);总重量大于40磅 (18.14kg)磅的灭火器...
灭火器
放置位置有什么
要求
吗?
答:
分享到更多
灭火器
的摆放位置有以下
要求
:一、灭火器应
设置
在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面
高度
应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性...
建筑施工外脚手架
灭火器
应该怎么
设置
按规范
要求
答:
灭火器
的摆放必须满足:一、应稳固;二、铭牌应朝外。三、顶部离地面
高度
不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器宜
设置
在灭火器箱内或挂钩、托架上,其灭火器箱不得上锁。生命愉悦!有用请采纳。
灭火器
的
设置要求
有
答:
2.取用
要
方便
灭火器
不应放得过高、过低,或者锁闭在箱子内,应当
设置
在便于使用人员取用的位置。同时,灭火器的存放位置不应当占用或阻塞疏散通道,不得影响人员的安全疏散。如手提式灭火器,应当设置在挂钩、托架或者灭火器箱内,其顶部离地面
高度
应小于1. 50米,底部离地面高度不宜小于1.5米。3....