44问答网
所有问题
当前搜索:
电井内桥架有防火要求嘛
消防
电气预埋中,
电井桥架
是什么意思
答:
消防
属于弱电,所以这个
电井
肯定是弱
电井
,其实很好理解,井是一个什么形状?像井一样上下贯通楼层,又是放电线的,还是弱电电线,所以叫弱电井。
桥架
也是一样,电线不能乱拉乱放,就必须放一个规整的地方,放下面人物都容易碰触,所以就放上面,像架桥一样做个架子专门放电线,所以桥架。按照
规范
只要...
强弱
电井桥架
旁挡水台的验收高度标准
答:
400mm。弱
电井
旁挡水台的验收高度标准为400mm为了防止雨水等液体流入井内,保证
井内的
弱电设备不受损坏,可以满足场合
的要求
,一些地区存在强降雨等天气现象,高度需提高,以更好地防止内部设备受损。
住宅楼层
消防
线路在
电井里
是走
桥架
还是暗敷线管比较好?
答:
都可以,
电井
及敷设明管较好,经济,常规做法
电井
里面
的桥架
图上没标的情况下一般用什么型号的,哪种电缆?
答:
桥架
分水平和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆竖井内。也有些桥架厂家将垂直电缆竖井和垂直电缆桥架一并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式桥架敷设比较多。
电井
竖井铺设高低压电缆、动力电缆较多,用梯式桥架是最适合不过的了,散热性好,荷载能力强。竖井用...
强
电井
电箱和
桥架
必须连接等电位箱吗
答:
必须连接。
电井内的
强、弱
桥架
是要分别另做等电位联接的,接地
的要求
是要从接地装置内的两点引入,因此是必须连接等电位箱的。等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”,一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
帮忙看下 烟感图纸和弱电图纸的
电井里
的竖立
桥架的
预留孔位置_百度知 ...
答:
1、
桥架
预留洞离墙边20公分留比较合适。因为桥架旁边要安装电表箱,电表箱厚度一般为20公分以下。万一电表箱比较大的时候,可能会碰到桥架,留下20公分好让电表箱留出安装位置。2、建议弱电与报警桥架同时留一个大洞,方便以后桥架安装和
防火
封堵。
强弱
电井
水电安装可以做明管吗
答:
当然可以
的
。在
电气井内
电缆都可以明敷设的;但
消防
应急电源线路、应急照明线路、消防报警及联动线路采塑料做保护管时是不允许明敷设的,钢管明敷设时应刷
防火
涂料。保护管及电线电缆的敷设方式应根据施工设计图来做,没有明确做法的也要在图纸会审时提出并确定做法,也可施工组织设计时明确下来,这样在...
电井内桥架
到配电箱该如何连接
答:
电管进入配电箱;3、
桥架
或三通,管路,进入配电箱,一定紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线
要求
将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。常用
的
配电箱有木制和金属制两种。
强弱电共用
电井
,强电桥架与弱电
桥架的
最小间距?
答:
5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级
的
电缆不宜同一层
桥架
(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通电工用绝缘胶木板。
电井
中
桥架里的
电缆可以在任何地方出来么
答:
梯形架固定后从下侧或后侧出线,槽型
桥架
侧面开口后可以出线,大电缆要做分支出口才可以出线。总之要注意做好出线的固定和防护。
棣栭〉
<涓婁竴椤
9
10
11
12
14
15
16
17
18
涓嬩竴椤
灏鹃〉
13
其他人还搜