44问答网
所有问题
当前搜索:
电井竖向桥架怎么固定在墙壁
强弱电共用
电井
,强电
桥架
与弱电桥架的最小间距?
答:
2、不同电压等级的电缆不宜同一层
桥架
(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通电工用绝缘胶木板。5、
电井
就是电缆电线敷设的预留通道。 建筑物内部需要有电路,电井就是...
桥架
从
电井
引
到到
顶层进配电箱(配电箱在电井外,须穿钢管)问桥架应到顶...
答:
一般来说是
到
顶层顶板,然后下返到配电箱上口。在实际中,往往为减少材料等,做到顶层的地面,走地面线槽出去。建议不要走地面,涉及到施工及检修方便,还是到顶板好。
竖井电梯的电榄可以放在
电井
里面吗?走
桥架
上顶上?
答:
可以放,但要放整齐
消防电气预埋中,
电井桥架
是什么意思
答:
消防属于弱电,所以这个
电井
肯定是弱
电井
,其实很好理解,井是一个什么形状?像井一样上下贯通楼层,又是放电线的,还是弱电电线,所以叫弱电井。
桥架
也是一样,电线不能乱拉乱放,就必须放一个规整的地方,放下面人物都容易碰触,所以就放上面,像架桥一样做个架子专门放电线,所以桥架。按照规范只要...
请问在
电井
内,是否有规范要求
桥架
每五层需要与接地扁铁用16㎜²的...
答:
木有。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 12.1.1 1 金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。
桥架
封堵,阻火包放在桥架内部,还是桥架外围,
竖向电井
内?
答:
阻火包放在
桥架
内部,要求填满,并且两侧一米要刷防火涂料。电缆竖井内使用防火板,防火板上方填满防火包,两侧刷防火涂料。
强弱电共用
电井
,强电
桥架
与弱电桥架的最小间距?
答:
回答:1、强电
桥架
与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4...
电井
内的强、弱
桥架
是否分别做等电位联接
答:
【问题】在强、弱电竖井内均
垂直
敷设了1条和水平敷设一圈子40*4mm的热镀锌扁钢做等电位联接,请问在
电井
内的强、弱
桥架
是否还要分别另做等电位联接? 【解答】在电井内的强、弱桥架是要分别另做等电位联接的,接地的要求是要从接地装置内的两点引入。你的情况不是太清楚,应该是这样的水平敷设的一圈...
电井
内的强、弱
桥架
是否分别做等电位联接
答:
可以是梯式、托盘式或者槽式的。但是消防桥架大多是采用的槽式桥架吧。