什么
事
变压器的并列运行
和分列运行?
答:
通过并列运行,
电力
系统可以实现电能的更有效利用,提高
供电的
经济性和可靠性。比如在一个变电站中,通过
并联运行
不同容量的变压器,不仅能在负荷增加时提供足够的电力,还能在负荷减少时节省电能,从而降低成本,实现节电增效。总的来说,
变压器的并列运行
和分列运行都是电力系统优化运行策略的重要组成部分,...
变压器
短路阻抗的意义是
什么
?
答:
短路电压是
变压器
的一个重要特性参数,它是计算变压器等值电路及分析变压器能否
并列运行
和单独
运行的
依据,变压器二次侧发生短路时,将产生多大的短路电流也与阻抗电压密切相关。因此,它也是判断短路电流热稳定和动稳定及确定继电保护整定值的重要依据。由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在...
2台
变压器
上输出的电同时给一个设备上
供电
可以吗?
答:
同时”给一个设备
供电的
。容易出事故。——★2、两条线路的两台
变压器
“同时”给一个设备供电,当一条线路停电时,会出现反送电的故障,非常危险的。——★3、两条线路的两台变压器“同时”给一个设备供电,属于“双电源”供电,(经过批准后)采取相应的技术措施才可以的。
工厂
变压器
低压侧合环
条件
答:
举例阐释:一个工厂有二条来自不同变电所的10KV线路,每条线路下接有一台变压器,因下面负荷起动,需要二台
变压器并列
;因高压10KV来自不同变电所,不具有
并列条件
,但高压开关柜有母联开关(电气条件不具备,设备条件具备),工厂向
电力
调度申请并列,调度同意并要求听从调度命令后操作。电力调度把这个工厂...
两台主变
并列运行
时负荷怎么分配,如何计算?
答:
前者的适用范围较广,后者在设备容量差异大、设备台数少的分支干线中更适用。总的来说,两台主变的
并列运行
负荷分配,既要考虑
变压器的
额定容量,也要考虑到阻抗电压的差异,以确保系统的稳定和效率。具体计算方法则依赖于实际的负荷计算技术,以确保
电力
系统的最佳运行状态。
变压器并列运行
时负荷是咋样分配的?
答:
并列运行的
变压器,10KV侧分列运行,不并连的话,实际就是等于两台单列运行的变压器放在一个变台上,要是次级不带负荷的话,那就只是空载消耗,其消耗是总功率的6%,所以两个变压器初级负荷是不一样的。两台
变压器并联运行
后的总容量会接近两台变压器的容量之和。由于两台变压器的阻抗等参数不可能完全...
发电机组与系统
并列条件
有哪些?
答:
并联运行的
技术
条件
从同步发电机的机械构造可以知道;三个一模一样的绕组按照空间360°三等分并且对称的安装在定子的机座上。这三个绕组——称为定子绕组或因为供给负载的
电力
由这里输出而被称为电枢绕组,它们在空间机械位置上已被确定为彼此之间120°电角的间隔。当同步发电机转子磁场(称为主磁场)的...
变压器的并联
问题
答:
变压器并联
实际上你是使用变压器原边输入并联,副边是不并联的,各自带一部分负载吧!否则由于两个变压器的加工差异使副边电压不完全一致(包括电压大小和相位)会产生环流……所以不管多少台也不管多大功率的变压器,只要输入电压是一样的都是可以将输入并联使用的。你上面说的两种方案都是可行的。对使用不...
变压器的运行
方式有几种?
答:
既能保证
变压器的
计划检修,又能保证不中断供电,提高
供电的
可靠性。2、分列运行 分列运行是指两台变压器一次母线
并列运行
,二次母线用联络断路器联络。正常运行时,联络断路器是分断的,这时变压器通过各自的二次母线供给各自的负荷。这种运行方式的特点是在故障状态下的短路电流小。
两台阻抗不相等的
变压器
,
并联
后负荷怎么分配?
答:
两台并列运行阻抗必须相等,因为
并列运行变压器的
负荷是按阻抗电压值成反比分配的,如果阻抗电压相差过大,会导致阻抗电压小的发生过负荷现象.建议允许差一般不超过10%,一般公式为St1=S*Zt2/(Zt1+Zt2),St2=S*Zt1/(Zt1+Zt2),其中Zt为标幺值,Zt=Uk%*Sd/100Sn 变压器(Transformer)是利用电磁感应的...