44问答网
所有问题
当前搜索:
电动机过负荷电流整定
什么是
电动机
的
过负荷
保护,原理是什么? 具体点,谢谢,另外有没有电动机...
答:
电动机
的
过负荷
保护器件可以是热继电器,小容量电动机可以是直接式,大容量电动机可以是间接式,电动机的过负荷保护采用热继电器是按照电动机的额定
电流
的1.05倍到1.1倍
整定
。也可以用电流继电器,按照电动机允许过载倍数及时间来整定。这样才能保证电动机不被过热损坏.过负荷保护:是指
电机
所带负荷长...
10kv2500kw
电机
继电保护
整定
值是多少
答:
第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超
负荷
长时运行;其整定值为
电机的
额定电流或大于等于整定计算电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路
整定电流
值大于...
电动机过电流
保护时间长短有啥要求?
答:
一般过
电流
保护都有2至3段,不同的段保护不同的故障类型。一般分成
过负荷
保护、过流延时速断、过流速断。过负荷一般按照额定电流的1.1-1.3倍
整定
,时间延时根据
电动机
的过负荷能力进行整定(也有反时限的,在一定范围内电流越大动作时间越短);过流延时速断一般可以取1.5-2倍的额定电流,延时...
已知
电机
为额定电压为380,功率为30KW怎么计算
整定电流
答:
整定电流
计算:
电机
起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。△接法 I=P/(1.732*U*cosΦ)。I=30000/(1.732*380*0.85)=53A 用相电流乘八除以七就是整定电流 53*8/7=60A 整定电流是用来给保护继电器设定的值,用来保护设备的 ...
根据
电机的
大小,怎么样正确选择交流接触器和热继电器的大小?
答:
经验算法
电动机
每千瓦2A
电流
,然后根据工作电流选交流接触器和热过载继电器,一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍
三相异步
电机
保护器
整定电流
启动时间的问题
答:
.已知380V三相
电动机
容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和
整定电流
。
电机
过载的保护、热继电器、热元件。口诀:号流容量两倍半.两倍千瓦数整定。说明:(1)容易
过负荷
的电动机,由于起动或自启动条件严重而可能启动失败,或需要限制启动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及...
煤矿井下供电
过负荷整定
是如何计算的?请高手指教。
答:
过负荷整定
对应不同的开关是不一样的,具体来说,1、启动器过负荷(过载)整定=负荷额定
电流
。2、总、分馈电(移变二次侧)过负荷(过载)整定=需用系数×
电机
额定电流和。3、移变高压侧过负荷整定=移变一次侧额定电流(和)。
何为
电动机电流
速段低定值?如何
整定
?
答:
对于DL型取1.4 ~ 1.6,对于GL型取1.8 ~ 2.0 IS —
电动机
起动
电流
,一般取额定电流的5 ~ 7倍 在
整定
中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。可靠系数整定主要考虑两个因素。一是电动机是否容易
过负荷
,容易过负荷的取大值;...
...绕组
过负荷
的
整定
。定时限负序过负荷保护动作
电流
为()。
答:
【答案】:B 根据DL/T684—19994.5.3条的要求,保护动作
电流
I dt.2=O.1Ie=0.1X3440=344(A),Ie为发电机额定电流。
用热继电器作为
电动机
的
过负荷
保护时,其
整定
值应大于电动机的额定
电流
...
答:
启动
电流
大
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器过负荷保护整定
变压器过负荷怎么计算整定
变压器过负荷整定计算
过负荷电流
电动机的整定值
电动机堵转保护整定
过负荷告警
变压器过负荷
关于过负荷的问题