44问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器励磁特性曲线试验
10KV变电所预防性
试验
内容
答:
内容包括:变压器、母线、断路器、避雷器、
电压互感器
、电流互感器、保护装置、后台PC机公用测控装置、直流系统、防雷接地、保护接地导通电阻等 明细为:电流互感器的
试验
项目、周期和要求 序 号 项 目 周 期 要 求 说 明 1 绕组及末屏的绝缘电阻 1)投运前 2)1~3年 3)大修后 4)必...
互感器
一次保险阻值偏大引起二次
电压
不平衡
答:
②若三相
电压互感器励磁特性
有较显著误差,则在消谐器少将造成很大的基波和3次谐波累加的电压,这时中性点压力降偏位会很大。对策建议:①采用3台励磁特性基本相同的电压互感器,从根源提升对电压互感器的交接
试验
,挑选工艺品质及励磁特性不错的互感器,重点除常规性检验外,认真落实反措规定,进行互感器...
10KV开关柜交流耐压
试验
标准
电压
是多少
答:
及国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。交流耐压
试验
主要用于以下方面:1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、发电机 的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,
互感器
的交流耐压试验。
电压互感器
可以把高电压转换为低电压吗﹖
答:
线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相
电压互感器
采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过
励磁特性
(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。
35KV变电所预防性
试验
检测内容是哪些?
答:
2)电容型电流
互感器
末屏对地绝缘电阻一般不低于1000MΩ 采用2500V兆欧表 2 tgδ及电容量 1)投运前 2)1~3年 3)大修后 4)必要时 1)主绝缘tgδ(%)不应大于下表中的数值,且与历年数据比较,不应有显著变化:1)主绝缘tgδ
试验电压
为10kV,末屏对地tgδ试验电压为2kV 2)油纸电容型tgδ一般...
互感器
测试仪 武汉哪家的好
答:
EDHG—III型中文大液晶智能型互感器校验 EDHG—V型智能型互感器校验仪 EDHL—II型电流互感器现场测试装置 EDHL—I型电流互感器(误差分析)测试仪 EDYJ—II型二次压降全自动测试仪 EDFH—II型互感器二次负荷在线测试仪 EDYF-I型二次压降及负荷测试仪 HJQ系列精密
电压互感器
(充气式)HJY系列精密...
500kV电流
互感器
PTY等级线圈的数量怎么确定
答:
4.CT励磁特性试验作用:计算10%误差特性曲线,发现绕组是否有匝间短路。 当继电保护对电流
互感器
的励磁特性有要求时,应进行
励磁特性曲线试验
。当电流互感器为多抽头时,可在使用抽头或最大抽头测量。PT励磁特性试验: 一般情况下,
励磁曲线
测量点为额定
电压
的20%、50%、80%、100%和120%。对于中性点...
电压互感器
的作用
答:
作用:将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用
电压互感器
可以将高电压与电气工作人员隔离。原理:电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。
有专业的人能帮我推荐一款全功能型的
互感器
吗?要即能测PT,又能测CT...
答:
回答:全功能
互感器
特性测试仪它主要用于: 对保护类或计量类互感器特性(CT和PT)进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。 刚帮你看了个比较好的 GDHG 全功能互感器特性综合测试仪 详细的可以去中国高压
试验
网看 给你个相关的检测功能吧: • 伏安
特性曲线
(
励磁特性
) • 自动给出...
10kv电力电缆交流耐压
试验
标准
答:
10kV电缆直流耐压
试验
的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于
电压互感器
为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜