44问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器变比含义
电压互感器
标称
变比
是什么
答:
电压互感器变比
是指一次与二次的电压之比值,相当于变压器的变比,也是一次绕线砸数与二次绕线砸数的比值。通常用一次和二次的额定电压比值表示。正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/Ka1x1+Uc/Ka1x1=0 发生单相接地(例如A相)有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则...
电压互感器
标称
变比
是什么?
答:
电压互感器变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相)比一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。变比就是一次绕组与二次绕组的比值,可以用一次电压与二次电压的比值来计算。一般来说电压互感器二次额定电压为100v 在中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/...
互感器变比
的
含义
是什么?
答:
发生单相接地(例如A相),有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1x1=(-3Ua)/Ka1x1 Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口三角二次绕组额定相电压为100/3V。因此,在110kV及以上电压等级中性点直接接地系统中,
电压互感器变比
Ku为(Ub/3(1/2))/(100/3(1/2))/100...
电压互感器变比
。
答:
电压互感器变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电压互感器变比
。
答:
你的思路基本上正确。
电压互感器变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)...
电压互感器
和电流互感器的
变比
怎样计算
答:
电压互感器变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
“
电压互感器
三次侧
变比
”是什么?应该怎么计算?
答:
电压互感器
的三次侧一般指PT的开口三角,它的
变比
根据接入的一次系统接地方式有所不同。在大电流接地系统中,系统单项接地时相对地电压不会升高,反映到PT的二次电压也是不变的,所以大电流系统中的开口三角的输出电压按照相电压100V的变比来设计。\x0d\x0a 在小电流或者不接地系统中,一次系统...
电流
互感器变比
什么意思?
答:
电流互感器流过一次绕组与二次绕组电流比。
变比
(transformation ratio )包括变压器变比、
电压互感器
(TV)变比和电流互感器(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线...
电压变比
怎样计算?
答:
电压互感器
额定二次电压是按互感器使用场合来选定的。(1) 供三相系统线间连接的单相互感器,其额定二次电压为100V。(2) 供三相系统相与地之间用的单相互感器,当其额定一次电压为某一数值除以(根号3)时,额定二次电压应为100/√3。(3) 电压互感器剩余电压绕组的额定二次电压:当系统中性点...
电压互感器
的
变比
与其匝数相比较,则变比大于匝数比,为什么
答:
假如有这样一个变压器,
变比
为10/1 匝数比10/1 假如一次侧通入10V
电压
正常来说二次侧应该感应出1V的电压,但是在负载的情况下,线圈的铜损和铁损的原因导致变压器二次侧的电压只有0.5V1,0/0.5(实际的变比)大于10/1(匝数比)。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜