电梯关不上
蒂森克虏伯电梯四层门开了
关上关上
又开了且
电梯不
能上下运行,轿厢内楼 ...
答:
光幕;门卡阻;mf3板死机或损坏;或门机;mf3板到门机canbus线检查
电梯
光幕能亮,但是会要关门,很容易夹人,怎么回事?
答:
你好,你这个可能是光幕坏了,光幕能动作但是光幕信号无法反馈给通讯板或者主板,建议更换。还有一点就是我怀疑你这台梯子的光幕是常开检测,建议改成常闭,因为常开状态下如果光幕坏了
电梯
也会关门运行,有夹人风险
电梯关
人的时间规定
答:
法律分析:第一、目前国家没有规定
电梯
困人的救援时间 第二、一般的电梯困人之后,物业会在尽快的时间里过来撬开电梯门放人出来的 第三、如果恰好被困在电梯里了,不必惊慌失措,电梯是一个四面透风的箱体,不是密封的箱体,及时满载,里面的通风和氧气供应也不会有问题的,那些感到胸闷气短的人,往往...
...VCO,装上
电梯
之后,出现关门
关不上
,需要用手推有一下,就好了。_百度...
答:
应该是调试吧 你看下关门的减速开关和到位开关的位置
通力
电梯
经常报0095开门不关?
答:
如果门轨或门轮磨损严重或有异物阻碍,可能导致门
关闭不
严密,建议检查门轮是否正常,门轨是否清洁且没有变形或磨损。3. 检查门挡是否异常:
电梯
门挡也是影响门关闭是否严密的重要因素,如果门挡损坏或弹性不足,可能导致门关闭不严密。可以检查门挡位置是否正确,是否有杂物阻碍等。
西子奥的斯
电梯
关门不到位是什么原因引起的?
答:
门锁触点,我碰到过类似问题一般是门两边触点不是同时接触上,就是一边门关上了另一边差一点。或者有个触点有问题。光幕的可能性不大
如果
电梯
出现故障,人在里面怎么办?怎么自救?
答:
电梯
出现故障时,人在电梯里需要通过通话系统(或者手机)呼救。个人在电梯内无法完成自救,需在外部实施紧急救援。电梯出现故障时,限速器、安全钳和缓冲器等装置会保证电梯的安全,在发生故障时,紧急制动装置启动,电梯正常运行切断,但是轿厢内的应急救援设备(灯、通话)是不会切断的,被困人员应通过...
广日CVF-3
电梯
门在每层门都不关 轿厢开门键常亮 应该这么修求解_百 ...
答:
你所说的现象是一直有一个开门信号,导致
电梯
无法关门,检查一下安全触板,如果是机械式的,就要看一下是不是有卡阻,触板无法复位,如果触板没问题就要检查一下触板线和触板的微动开关,看是否是触板线断线或者是微动开关坏了;如果是光幕的话,就要查看是否是光幕的灯总是亮的,如果是就说明是...
电梯
门在连续开关三次后为什么容易发生爆炸?
答:
它会起到防止夹到东西的这种作用,但是如果说挡住的东西过于细微或者
电梯
的闭合程度已经比较高了,这个时候再去用手去挡可能就会夹到手,对于我们的个人安全是有威胁的,所以说在电梯门已经快要
关上
的时候,不要强行往里面挤,万一发生了光感的失误,它就有可能会危及我们的生命健康。
电梯
在开门时,不关门多长时间容易烧坏电机
答:
不会烧坏的!只会让
电梯
死机! 要关掉电源三十秒后再重新送电!