的输入 输出 线圈 常开常闭触电 怎么量 求图 ...
答:
如果没有记错,日立
电梯
用的应该是进口富士
接触器
,如果要测量触点的常开或常闭,可以把一侧的
接线
全部拆下,然后用万用表放在蜂鸣档分组测量,如果蜂鸣器响说明是常闭,如果不响,用螺丝刀把铁芯按下响说明是常开。线圈就不用量了,标有A1、A2。
西继讯达无机房
电梯
总是死机是什么原因
答:
(2) T2:上下行
接触器
监测出错(
运行
中)在
电梯
的外围
接线
图中,由上行、下行接触器的常闭触点串联后接到PLC的X2输入点,这个点就能起到对上下行接触器的监测作用。当电梯在自动档运行时,Y12或Y13中有一个吸合,而这时X2必须断开,X2灯不亮。如果由于某种原因接触器未吸合(X2仍点亮),超过5...
通力
电梯接触器
在哪里?
答:
通力
电梯接触器
是电梯控制系统的一个重要组成部分,用于控制电梯的起停和
运行
方向等功能。一般分为主接触器和辅助接触器两种,位于电梯控制柜内部。主接触器主要通过控制线圈和触点实现电梯上下行、停靠及监测电梯的运行状态等功能。辅助接触器则通常用于控制电梯门的开关和运行状态等。通力电梯接触器的具体...
帝森
电梯
控制柜各个
接触器
作用
答:
电梯
控制柜内的
接触器
是指,用来接通或切断电动机或其它负载主回路的一种控制器。接触器按其所控制的电流种类分为交流接触器和直流接触器。接触器的基本结构有下列几部分组成:电磁机构、主触点、灭弧装置、释放弹簧或缓冲装置、辅助触点、支架、底座。
电梯
停止时上下行
接触器
断开吗
答:
断开。
电梯
分别是上行
接触器
和下行接触器,在双速电梯的控制系统中常见,属于方向控制接触器,在控制电路中采用互锁的方式控制,所以电梯停止时上下行接触器会断开,为防止电路短路。
求
电梯
中什么是上、下行
接触器
是分开的吗?
答:
上下行
接触器
是分开的。分别是上行接触器和下行接触器。一般在双速
电梯
的控制系统中常见。属于方向控制接触器,在控制电路中采用互锁的方式控制。防止电路短路。
默纳克
电梯
显示E37是什么原因?
答:
默纳克的E37故障码,代表的是,接触器反馈异常,1在抱闸打开时,
运行接触器
没有吸合2
电梯运行
中1秒以上,接触器反馈型号丢失,3接触器反馈信号粘连,4接触器闭合以后没有收到反馈信号。解决方法:先检查抱闸接触器是不是好的,UVW
接线
重新紧一下,检查下F5-26-28参数常开,常闭有没有设置对。
默纳克
电梯
出现E37是什么原因?
答:
显示正常,一呼梯就故障38,
运行接触器
问题,要怎么处理呢...
答:
广州日立HGP
电梯
故障码38是指
运行接触器
断开故障。就是主板有10T动作小号输出了,但是在500毫秒内没有检测到10T吸合的反馈信号啊,一般是主板的2小4大6个继电器的最上面一个坏了,或者是驱动继电器的光耦坏了
如何测量
电梯接触器
问题
答:
接触器
一般都是垂直安装的,正面对着你的时候,竖着的两个是一组,也就是列。一共有3列或者4列,这个根据不同型号。量的时候有两种量法,第一用万用表的 通断 量竖着的任意两个(前三列的任意一列)如果有滴滴的声音证明已经吸合了。第二种:用万用表的AC 700V档位,测量 上面一行里面的前...