44问答网
所有问题
当前搜索:
电流21A每小时用电量
22kw电机配几平方电线
答:
电源线的选择上,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备
用电量
一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将
电流
求出,公式:P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0,85...
CP1H与台达变频器的通信
答:
一般为两种控制方式,变频器自带端子控制,这需要根据设备和PLC来设置变频器的参数 另外就是靠PLC的RS485通讯,这需要设置PLC的通讯协议和变频器的RS485通讯协议
八千瓦应该用多大的漏电断路器
答:
8千瓦,单相电是36A三相电是
21A
应该选用大于活着等于50A的断路器,但是最好不要超过,4倍的8KW,的
电流
电动机15A的
电流
要使用多少方的电线
答:
电动机15A的
电流
要使用2.5mm²的铜芯导线。2.5mm²铜芯塑料绝缘线安全载流量;明敷时为28A,三根穿管敷设为23A。1.5mm²铜芯塑料绝缘线安全载流量;明敷
时
为
21A
,三根穿管敷设为15A。考虑到电动机的启动电流大,需要放宽余量,故选择2.5mm²的铜芯导线。电流的三大效应 热...
10平方的国标线可以用多大的
电流
?可以承受多大的功力?是怎样计算的...
答:
根据每千瓦的4.5A(COS&=1)计算单相负载,然后在计算
电流
之后重新选择导体。10方铜线的家庭安全标准是:如果是黑暗的,采取5a/平方。7a/平方。10平方铜线可安装在70A电流和220V在15kW。秘密安装时只有11KW。这是因为在墙上的线的铺设影响线路的散热。该项目的粗略计算方法是方块数的5倍,但越细...
国标铝导线每平方毫米截面的
电流
密度是多少
答:
记得当年考电工的题目,不同的电缆允许最大
电流
为:4平方毫米36A、6平方毫米46A、10平方毫米64A、16平方毫米85A、25平方毫米113A、35平方毫米138A、50平方毫米173A、70平方毫米215A、给电缆截面的选取 根据电流来选截面 1.用途 各种导线的截流量(安全
用电
)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些...
对配电变压器三相负载不平衡有何规定?
答:
国家规定变压器三相
电流
平衡度不许超过25%。
电源额定功率(电源额定功率和最大功率有什么区别)
答:
和工作
电流一
样,额定功率是在持续正常工作中可以提供的最大功率,而不是说工作时一定需要这样的功率。实际上电脑辐射消除器在工作时的功率远远小于这个数值,基本上取决于电脑本身所需要的功率,电脑辐射消除器自身消耗的
电量
很小。参考资料:百度百科-电源额定功率什么叫额定功率?额定功率是指用电器正常工作
时
的功率。它...
功率
21
0KW电压380V供电距离400米选用多大的电缆怎么计算
答:
功率210千瓦电压380伏特供电距离400米选用300平方毫米的铜芯电缆。首先根据功率和电压,计算
电流
强度,再根据电流强度选择电缆截面积。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=210000÷(1.732×380×0.85)=375.378(A)根据安全载流量表,查...
120个千瓦要用多少平方的电线
答:
如果用三相四线制380V网电,120个千瓦要用150平方毫米的铜芯电线。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=120000÷(1.732×380×0.85)=214.5(安培)根据安全载流量表,查的使用150平方毫米的铜芯电缆。(120平方毫米...