电流互感器
倍率问题 互感器上这样标的:
一次电流
150A 穿心匝数1匝2.5VA...
答:
一次电流
150A 穿心匝数1匝2.5VA 准确精度0.5级 2次电流5A 0.66/3K 表示
电流互感器
倍率是150A/5A。电流互感器的功率是2.5VA。互感器的精度是0.5%,额定电压是660V。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路...
什么是
电流互感器
10%
答:
电流互感器
10%
倍数
曲线,是指的二次负载和保护倍数之间的关系曲线,二次负载越大,保护倍数越小。例如5P20 的一个保护绕组额定负荷50VA,如果二次负荷正好为50VA,那么在
一次电流
达到20倍以上时互感器铁芯就会饱和,二次输出电流不再增大。如果说实际二次负荷为25VA,那么在一次电流达到30甚至35倍以上,...
电流互感器
型号中的5P10,5P20,10P10分别是什么含义?还有怎么样通过型号...
答:
用字母“aPb”代表5P10、5P20、10P10,其中a表示的是复合误差,b是准确限值系数;意思是当
一次
流过短路电流达到额定电流的b倍时互感器的复合误差小于a%。
电流互感器
LZZBJ9-12 400/5A 0.2S/0.5/5P20:表示支柱式、环氧树脂浇注式、加强型的电流互感器,电压等级为12kV、产品序号为9,额定电流比...
什么是
电流互感器
的变比?
一次电流
为1200A,二次有电流为5A,计算电流互感...
答:
电流互感器
的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是
一次
侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。上面的电流互感器的变比是1200÷5=240 ...
计量用低压
电流互感器
的倍率是75A/5A,额定
一次电流
扩大
倍数
为1.5,二...
答:
还能保证该产品其它的某些性能参数还能达到一定的标准规定,也是可满足使用要求的。比如这里互感器额定一次电流75A,扩大1.5倍,就是75×1.5=112.5A,也就是说此
互感器一次电流
不超过112.5A时,互感器参数可以保证在标准值内。我们计算电量时,使用电度表的读数乘以电流变比乘以电压变比(如果有),就是...
10(50)A/5mA
电流互感器
是什么意思
答:
10A/5mA
电流互感器
表示
一次
绕组额定电流为10A,二次绕组的额定电流为5mA。据此可看出此电流互感器变比为2000倍。比如你看到的是10A/5mA 的互感器,先把10A=10000mA那么
倍数
就是10000除以5,等于2000倍。假如你看到的是10A/5A的电流互感器,那么倍数就是10除以5,就是2倍。上面说的是穿芯匝数为...
穿芯
电流互感器电流
比是50\5A铭牌上注明
一次电流
150一次穿线匝数1是什...
答:
应该是要你穿3匝,变比是50/5,穿1匝是150/5.现在
互感器
都是这样卖,你说要50/5的,他给你的还是150/5的,只是要求你穿3匝。仔细看铭牌,第三组数据应该是50/5.就是让你穿3匝。。穿好后倍率是10倍。
400A
电流互感器
怎么选择
倍数
?
答:
在选择400A
电流互感器
的
倍数
时,需要考虑被测电路的额定电流和互感器的额定二次电流。一般情况下,倍数选择的原则是互感器二次电流应该与被测电路额定电流接近,但不超过互感器二次额定电流。具体来说,选择倍数的步骤如下:确定被测电路的额定电流:这个值可以通过查看设备的额定电流标牌或者使用电流表进行...
电流互感器一次电流
在未超过额定值的1.2倍时,为什么误差减小
答:
可以理解为电流在未超过额定值的1.2倍,铁芯的励磁特性还可以控制,
电流互感器
的各项性能都很好,从误差的定义可以看出,相对额定电流,针对给出的准确级,实际使用的电流越小,误差越大,电流越大,误差越小
电流互感器
的
一次
额定电流是多少?
答:
这个是不确定的数值,是根据
电流互感器
的变比来确定的。不同的电流互感器,
一次
侧额定电流不同,二次侧额定电流一般为5A或者1A,大多数都是5A。例如1500/5的电流互感器,变比为300倍,二次侧额定电流为5A,那么一次侧额定电流就是1500A;而100/5的电流互感器,变比为20,一次侧额定电流就是100A。另...