44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧额定电流
电流互感器
为什么串联 和电压互感器一次则和
二次
则为
答:
简单的说就是电流、电压互感器是电流表、电压表扩大量程用的,我们知道,电流表测线路电流的时候是要串联到线路上的,所以
电流互感器
要串联。同理就可明白,电压互感器就是变压器,当然就要并联使用了。
二次侧
绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合...
互感器二次侧电流
大于5安
答:
一般标准
电流互感器二次侧
最大为5A 配套电流继电器使用时,可根据电流继电器的调节旋钮进行调节 计算你一次回路需要保护的电路最大工作电流,再换算到电流互感器二次侧多大电流 再调节电流继电器动作值
电流互感器二次侧
N相电流通常为多大?
答:
比如你拿到的是200/5的
电流互感器
前边的200代表这个互感器的量程就是200A,被测电缆的最大电流不能超过200A 后边的5意思就是当互感器所测量的电缆的电流为200A时,对应的输出信号电流为5A 被测电缆的实际电流0~200A与
互感器二次侧
输出电流0~5A是正比例关系 被测电缆电流100A,互感器输出2.5A ...
电流互感器二次侧电流
会大于5安吗
答:
电流互感器
都是按
二次侧
最大电流5安培确定倍率的。只要一次
侧电流
不超过互感器的
额定
值,二次侧就不会大于5安。当然,如果一次侧电流超过额定值,二次侧就会大于5安。
电流互感器二次侧
是什么意思?麻烦详细解释!
答:
电流互感器二次侧
就是接仪表的那一端.电流互感器二次侧不许断路运行。接在电流互感器二次侧上的仪表线圈的阻抗很小,相当于二次侧线圈在短路状态下运行。互感器二次侧端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路二次侧线圈...
...一次
侧电流
为 ? A;电压
互感器二次侧额定
电压一般为 ? V
答:
电流互感器
100/5。变比是20。二次侧电流1A,一次电流就是20A。电压
互感器二次侧
标准电压为100伏
100kw电机,
电流互感器
200/5,
二次电流
是多少
答:
你好:——★1、
电流互感器
为 200 / 5 ,那么它的倍率就是: 200 ÷ 5 = 40 ,二次测量的电流值乘以倍率,就是一次侧电动机的运行电流。——★2、 100 KW 三相电动机的
额定电流
,大约为 190 A (电机不同,会有误差,以实际电流为准),
二次侧
的电流是:190 A ÷ 40 = 4.75 A。
请教10kV配电中的断路器整定电流怎么确定,有公式吗?
电流互感器
200...
答:
但是,用于配合断路器动作的保护装置是有整定电流值的,因为不同的保护整定计算公式不同,你可以根据保护的性质查找手册,手册上面都有计算公式的。
电流互感器
200/5A,指的是互感器一次
侧额定电流
为200A,其所接入回路的电流不能超过这个数值。
二次
额定电流为5A,这是我们国家的标准值。另外一个含义是...
急求!!请问标准
电流互感器二次侧
输出的电流信号是什么样的?最大多少...
答:
流互的标准
电流
是5A或1A,5A的比较多。输出最小值当然是0A,最大值则跟
互感器
本身饱和曲线有关。用于保护和用于测量的互感器是不同的。
电流互感器
600/5 200/5 什么 意思
答:
电流互感器
600/5意思是:一侧的大电流是600A,转换成
二次侧
小电流是5A,就是实际电流比120的互感器。电流互感器200/5意思是:一侧的大电流是200A,转换成二次侧小电流是5A,就是实际电流比40的互感器。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉