低压
互感器变比
有几倍?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的
规格
范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压
电流互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
低压
电流互感器变比
最大是多少?都有哪些倍率?
答:
通常是多少及接地整定值是多少?
答:
如:电阻接地系统(IR=1-1.5IC)IC 阻值 IR 故障I合 6KV 10-50 20-200 20-80 25-200 10KV 30-60 20-150 40-100 50-160 建议零序
电流互感器变比
选用:50/1;100/1;150/1;200/1;100/5;200/5。4 中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。这种系统接地电流较大时...
电流互感器
的
变比
型号有哪些?
答:
电流互感器
一次侧额定电流标准比有20、30、40、50、75、100、150、2×a/C等多种
规格
。二次侧额定电流通常为1A或5A。电流互感器分类 1. 按用途分 测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组)。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。保护用电流互感器(或电流互感器的保护...
互感器
4O型
变比
是多少?
答:
变比
是40倍,相对应的额定一、二次
电流
应该有如下三种情况:1、200/5A(常用、普及):一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,其一次额定电流与二次额定电流之比即为
变比
值:200/5=40,40也就是通常所说的“倍”数;2、80/2A(新国标增加):一次额定电流为80A,二次额定电流为2A,其一次额定...
电流互感器变比
选多少合适?
答:
这个没什么大影响的,虽然从额定数据上考虑,额定电流超过了CT的一次额定电流,但是你从实际运行角度考虑,变压器一般是不会满载运行的,有时也就是达到额定功率的60~70%,所以电流互感器一般不会满负荷或超负荷工作。如果变压器一直满负荷工作倒是会影响CT以及电度表的测量精度。
电流互感器变比
选大了对...
电流互感器变比
如何选择?
答:
(transformation ratio )包括变压器变比、电压互感器(TV)变比和
电流互感器
(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和低压绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次...
3×1.5(6) A表示什么意思?
答:
1,令电能
表规格
为3×100V/3×1.5(6)A,电压互感器变比为10000V/100V=100,
电流互感器变比
为500A/5A=100,则电能表倍率为100×100=10000,用电能表计量数字×倍率10000,即为实际用电量。2,令电能表规格为3×220/380V,3×1.5(6)A,电流互感器变比为1000A/5A=200,则电能表倍率为200,...