44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器怎么看
电流互感器
匝数
怎么看
?
答:
太简单了,
互感器
穿心匝数,直接穿为一匝,读第一个数,200比5,绕一圈,为两匝,读第二个数,100比5,左图为4匝,右图2匝
哪位大神教我
怎么
判断
电流互感器
的极性?
答:
将万用表置于直流电压(或毫安)小量程档位,将红表笔(+)接于
互感器
二次的S1端子,将黑表笔(-)接于互感器二次的S2端子。用一节1.5V干电池,将电池正端接一根软线从P1穿入,P2出来的线端与电池负极接通的瞬间观察万用表指正的摆动方向,若瞬间向正的方向摆动,则S1与P1同极性。若接通瞬间...
电流互感器
误差数据
怎么看
答:
1.
电流互感器
是按技术要求0.2级进行测试的。说明电流互感器铭牌上标的是0.2级的。2. 测试的结果是完全达不到0.2级。勉勉强强达到0.5级,因为测出的数据100%时的比值差为-0.5,而0.5级的标准就是±0.5。所以说是勉强的。3. 现在 一般用于计量用的电流互感器都是0.2S级或0.5S级...
三相四线制接
互感器
,电表读数要
怎么看
答:
正确读取电表上的读数,比如为:X。查看进电表的电源线上是否从
电流互感器
上接出,如果没有电流互感器,是直接接的主电源线,则读数为所耗电能,即X度点。如果有电流互感器,查看互感器电流比值。比如电流比为200:5,电表读数乘以电流比:X*(200/5)=40X,即所耗电能为40X度电。
电流表加了
电流互感器怎么
读数
答:
你
互感器
是50/5的,
电流
表也许配50/5的。这是表的读数就是实际电流。如果你还是这个互感器,表是100/5的,测出的读数x2就是实际电流
如何看出
电流互感器
的穿心匝数是多少?
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以看出
电流互感器
的穿心匝数。电流互感器的穿心匝数换算方法:一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝。(即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。)可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/...
怎么
用
电流互感器
判断电流的方向
答:
电流互感器
是利用电磁感应原理工作的,运行中电流互感器的电流方向的定义是:一次的P1端与二次的S1端是同名端。这表示当P1端瞬时为+时,S1端也为+。因此过负荷会使铁芯磁通达到饱和或过饱和,则电流比误差增大,使表针指示不正确;由于磁通增大,使铁芯和二次绕组过热,会加快绝缘的老化,长时间运行使互感...
电流互感器
的电压等级
怎么看
?
答:
LZZBJ9-10,10就代表10KV,LMZJ1-0.66,0.66就表示0.66KV,很明了了吧!
电流互感器
的比例数字
怎么看
答:
按照倍率计算,比如200:5
互感器
穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。电度表的用电度数×倍率=实际用电度数 比如实际用电度为10度,互感器的倍率为40倍。计算结果为:10×40=400度。
电流互感器
怎样看倍数
答:
回答:你说的是变比吧,标签上都写着呢,一般是在二次接线端子的上面。写着对应解法的变比容量等参数。对于已经投运的站,要么停电看变比,要么看上级变电站的出线出线
电流
,在结合本站的二次测量电流。相比去整就差不多是了。