44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器穿心匝数与电量
三个单相电表接
电流互感器
为什么走得好慢, 我的是(15-60A)的电子表...
答:
你电表型号选大了(接
互感器
的话),你接互感器装个6A的就差不多了 你互感器的变比是150/5的,也就是实际
电量
是显示电量的30倍,你电表上显示1度,实际是30度
如图中
电流互感器
怎么分辨倍数?
答:
只穿绕了一匝,你对照
互感器
铭牌~
穿心匝数
1的上面~
电流
比(A)为150/5,则互感器倍数为30倍。同理,如果穿绕两匝,则电流比为75/5,倍数为15倍。如果穿三匝,倍数就是10倍。
电流互感器
对其二次线
匝数和
线径有何要求、
答:
穿一匝就是30倍,两匝就是15倍,三匝就是10倍……根据你的负载
电流
,选择合适的
穿心匝数
。最好用2.5平方铜线
穿心式
互感器
母线
穿心电流
表两端是不是接P1。P2。急急!!!
答:
穿心式
互感器
的接法是:母线从P1穿入,从P2穿出,
电流
表的“+”端接到S1端子上,电流表的“-”端接到S2端子上,还要互感器的铭牌上注意你变比及
穿心匝数
,如300/5穿一匝的变比是300/5,穿二匝的变比是150/5,穿三匝的变比是100/5,穿心匝数的计算是按穿入芯的匝数,而不是外圈的匝数。
电流互感器穿心匝数
铭牌为150/5,没有其他匝数改变说明,(也就是说只...
答:
可以多穿几
匝
,但是它的变比就不是150/5了。穿两匝就是75/5;穿三匝就是50/5,以此类推。
配电室里的一级配电柜装的那个
互感
噐的作用和原理是什么?谢谢
答:
与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图 由于穿心式
电流互感器
不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,
穿心匝数
越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:I1/n。式中I1——穿心一 匝时一次额定电流;n——穿心匝数。
.380伏动力电怎么计算电费(三个表.连个
电流互感器
)??
答:
你家用的是分相计量的,三个电能表各计一相电能。电流比数*电表度数*电费(元/度)=电费,你看
电流互感器
中心有几根导线,比如有5根,与其对应的就是30/5=6倍,你家的电费就为:(133+128+128)*6*电价。
电流互感器
,只能穿一
匝
铜排,怎么能把变比,变到50/5
答:
50/5
电流互感器
,
穿心匝数
3匝,互感器应该是150/5的电流互感器。只穿2匝,变比是75/5的电流互感器。
电流互感器
S1
和
S2在三相四线有功电表中反接,会烧毁电表么?
答:
不会的,
电流互感器
S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,...
电流互感器
接三相四线电表时ABC三相电线是不是穿过互感器中间就...
答:
要看这个
互感器
的说明书上的规定:穿1圈或穿2圈、或穿3圈?比如有一个互感器规定是穿2圈,就按下图来接: