变比怎么计算使用
答:
电流法测量
电流互感器
的变比是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
...
额定
电压220v,请问选用多大的
电流互感器
和赔多大的电流表合适呢_百...
答:
不管
电流互感器
是多大的,都是配的5A的电流表,但其刻度要与电流互感器相配合,就是说用最大刻度100A的5A的电流表,否则读数还要换算,使用麻烦。如果是三相
额定
功率10kw,分三路220V,且三路负荷平衡,则电流约15A,30A的电流互感器就可以了,也是配5A的电流表,最大刻度30A,不过由于变比小,似乎...
怎样根据负载功率选择
电流互感器
倍率?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
关于
电流互感器
的变比
答:
根据 GB 1208-2004 《
电流互感器
》CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数 其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值 CT的容量是根据电缆长度、
额定电流
以及接线方式、负载功耗等来计算出来的 500kV变电站CT额定电流一般选择...
电流互感器
匝数怎么计算?
答:
100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。以此类推 用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。例如:
电流比
为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。计算
电流互感器
倍率:电流比:100/5 (...
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择
电流互感器
答:
根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是变压器容量,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
100:5的
电流互感器
,穿心匝数1匝的时候是200A,2匝是100A,我选的是1...
答:
100:5的
电流互感器
,穿心匝数1匝的时候是200A,2匝是100A,听你这种叙述,应该是
额定
穿2匝的电流互感器了,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,
电流比
才是100:5,也就是20倍。 有的电流互感器标称除了电流比外,还有额定的匝数比,要小心看铭牌才是。你选1匝的时候,这个互感器就相当...
低压
电流互感器
的变比是多少?
答:
低压
电流互感器
型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
互感器
变比是300/5,刀开关的
额定电流
是400A,互感器小吗.负荷超过400A...
答:
您好:1一般只要了解了
电流互感器
和刀开关各自的原理,作用等就不难理解。2电流互感器的作用是把大电流转换为小电流(我国标准为5安),供测量,监控,信号,继电等用,使人体与大电流有效隔离,以策安全。3以上300/5,就是说可以把最大不超过300安的大电流转换为标准5安。4刀开关的作用是在线路中...
电流互感器
中0.5级、0.5s级、0.2级各是什么意思?选型是要注意什么?_百 ...
答:
0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。