44问答网
所有问题
当前搜索:
电流表与互感器的配比
变压器容量与
电流互感器的配比
?
答:
电流
互感器的
容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组由于连接测量仪表和保护回路,工作时接近短路状态,二次侧严禁开路。电流互感器的工作原理是利用电磁感应,将一次侧的大电流转换成二次侧的小电流,以确保测量和保护的安全。根据不同的需求,如指针式
电流表
通常采用5A级二次电流,数字化仪表...
变压器容量与
电流互感器的配比
?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次
电流
,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,
互感器的
容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
电流表与互感器的
问题
答:
不可以直接换啊,用万用表测下现在的最大电流是多少,如果不超额定电流的120%就不用换
互感器
,如果超过120%,就不是换
电流表的
问题了,要换互感器了,记着换电流表的话带电换一定要短接二次端子哦。
高压
电流互感器
与变压容量
如何配比
答:
根据
电流互感器
二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行在75%左右)。比如:0.2级测量线圈,一般后面就是供电局要求的计量表计,一般包括有功电度表、无功电度表、失压计数仪等,比如:普通电度
表电流
回路功耗约4VA;因此如果这三个表都有,...
变压器容量与
电流互感器的配比
?
答:
,电机是30KW的水泵,
答:
两个可能,
互感器
进线方向反了,或者是电流表极性接反了。互感器进线是有个方向的,以红色的LMZJ1互感器为例,互感器顶部标签正向,电线从上方穿过互感器,互感器S1接
电流表的
+极,S2接-极,S2需要接地。
电度
表与电流表
分用
互感器的
接线方法谁知道?谢谢告知了,最好有图_百度...
答:
增加一组电流
互感器
就行了,分开的话,电度表接原来的互感器,
电流表
接新加的互感器,如果总用电电流不超600安的话,600/5的就行。
主线
电流
1500A安装2000/5的
互感器和
1000/5的互感器输出电流信号一样吗...
答:
不是这样,对于电流互感器二次电流只能在5A以内,不能大于5A,否则就会像设备一样过载,会影响使用寿命的和精度。如果是1500A的电流而选用1000/5的就超负荷了,互感器会严重发热而损坏。其次
电流表
必须
与互感器
配套,超过的话,电流表将无法读数,1500A只显示1000A,严重还会损坏电流表。至于输出电流信号...
一个380v的
电流表和
三个
互感器 如何
连接?
答:
你好:——★1、
电流表
的标称值是电流,与电压没有关系。——★2、电力计量电流表,带
互感器的
都是5A。可以计量低压侧电流,也可以测量高压侧的电流。——★3、规程规定:电流互感器二次侧不许开路。所以要有专用的转换开关。请看附图:
互感器和电表的
接法
答:
3. 当测量单相电源的电流时,应该将电流
互感器的
一端与
电流表
的一端连接起来。扩展知识:互感器的工作原理:普通电流互感器的工作原理与变压器类似。电流互感器由一次绕组、二次绕组、铁心以及其他构成部分如构架、壳体、接线端子等组成。一次绕组的匝数较少,直接串联在电源线路中。当一次负荷电流通过一次...
棣栭〉