44问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断三段简单计算
为什么要在电网中采用
三段
式
电流
保护?
答:
三段
式电流保护指的是
电流速断
保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第
三段
),相互配合构成的一套过电流保护机制。1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;
3段
,带N秒的延迟...
三段
过流保护指哪些保护?
答:
三段
过流保护指的是瞬时
电流速断
保护。三段式过流保护包括:1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)3、过电流保护(电流Ⅲ段)各阶段的作用分别为:1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。2、限时电流速断...
10KV过流一段、过流二段继电保护整定
计算
公式
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、
电流速断
保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
三段
式过流保护各段的整定值是怎么确定的!都为额定
电流
的多少!
答:
瞬时速断保护、定时速断保护的电流、时间整定就看整定值了。一段又叫
电流速断
保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定 二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。
三段
又叫过电流保护,按照躲开本...
过流一段二段
三段
分别代表什么?
答:
过流保护的类型:1、
电流速断
保护:电流速断保护是一种瞬时动作的电流保护,即当线路中的电流超过设定值时,保护装置会立即动作,断开电源,以保护线路和设备不受损坏。这种保护通常用于保护线路的轻微过载或短路情况,其特点是动作迅速、灵敏度高。2、限时电流速断保护:限时电流速断保护是一种带有限制...
过流一段二段
三段
分别代表什么意思?
答:
过流保护的类型:1、
电流速断
保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定 二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限.
三段
又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备...
三段
式零序
电流
保护由哪几部分组成?各部分动作电流整定原则
答:
包括零序
电流速断
保护、限时零序电流速断保护、定时限零序过电流保护等部分。零序电流速断保护的动作电流的整定应考虑以下原则:(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。(3)...
什么是
电流速断
保护?
答:
什么是
电流速断
保护?对高压系统而言,过流保护通常针对线路或设备实施过负荷及短路保护,而电流速断保护主要应用于短路保护。过流保护的设定值通常较小(一般只需超过正常工作电流),动作带有一定的延时;而电流速断保护设定值较大,多为瞬时动作。
三段
式过流保护包括:1. 瞬时电流速断保护(简称电流速...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜