导管埋深不应小于多少
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-1994中,5.3.3只对电缆直埋的深度做了要求:(2)滴啊蓝外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。5.4.3地中埋设的
保护管
,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土段等受力加大的...
室外
埋地敷设
的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
2、沿
电缆
全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的
保护
板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 、当采用电缆穿波纹
管敷设
于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注...
简述一下怎样直接
埋地敷设电缆
?要符合哪些要求
答:
(5)
电缆
接头下面必须垫以混凝土基础板,其长度要伸出接头保护盒两端约600~700mm。电缆自土沟引进隧道、人孔和建筑物时,要穿在管中,管口要予以堵塞,防止漏水。(6)电缆相互交叉,与非热力管道和沟遭交叉,以及穿越公路和墙壁时,都要穿在
保护管
中,保护管长度应超出交叉点前后Im,交叉净距离不能...
埋地电缆
引出地面时,其
保护
套管应怎样设置?
答:
从2米高度至地下0.2米处,必须加设
电缆
防护套管。
穿
电缆
线路
保护管
有什么规范标准吗?
答:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
电线
、
电缆敷设
...
电缆
套管
埋地敷设
规范
答:
2 沿
电缆
全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的
保护
板,保护板宜采用混凝土。3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用电缆穿波纹
管敷设
于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不...
高压
电缆埋地敷设
规范要求有哪些?
答:
④ 直埋
电缆
在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。⑤ 电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐
保护
措施。⑥ 直埋电缆不应水平
敷设
在各种管道上面或下面...
电缆
直
埋地敷设
的施工工序及工艺要求
答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程
电缆
线路施工及验收规范》第5节电缆的
敷设
下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取
保护
措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:1...
什么是
电缆
直埋
敷设
,什么是电缆沟敷设,什么是电缆隧道敷设?他们有区 ...
答:
电缆
沟
敷设
是:指把电力、电信、热力、给水、中水、燃气等各种地下管线部分或全部汇集到一条共同的地下管廊里,实施共同维护、集中管理的方式。电缆隧道敷设是:指以走廊或隧道式构筑物的方式容纳大量电缆。区别:1、埋入方式不同 直埋敷设是将电缆直接埋入地下,电缆沟敷设是指把不同种类的地下管线集中到...
电缆
穿
管埋地敷设
怎么做防雷接地?
答:
电缆
穿
管埋地敷设
不需要做防雷接地,如果甲方要求要这么做的话,在钢管两头做一个接地导体就可以了.如果是PVC的话就更不用了.