yjv22
电缆敷设
穿管时套管用塑料的还是钢管
答:
因为YJV22可以直埋,所以穿管时套管用塑料的还是钢管就无
规定
了。一般在室外是砼封包波纹管,进入建筑物用钢管,都是设计根据土质土性而定。室内除与室外的连续
电缆
外,很少采用YJV22穿管,因它受外力损伤的几率很小。
电缆敷设
需直接
埋地
时,允许使用的电缆是( )电缆。
答:
B 答案解析:电缆直接埋设在挖好的电缆沟内,埋设深度一般为0.8m,经过农田的
电缆埋设
深度不应小于1m,
埋地敷设
的电缆必须是铠装并且有防腐保护层,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。
电缆
沿桥架
敷设规范
有哪些?
答:
电缆桥架安装要求流程:确定防线的位置→预先埋好膨胀螺栓或者铁件→安装支.吊.托架→电缆桥架安装→接地线的保护安装1. 铝合金电缆桥架的安装与桥架里面的
电缆敷设
,应该按照已经通过批准的设计方案施工。2. 由支架、吊架和托架支撑的槽式、托盘或梯架直线段、不是直线弯通的线段组合而成,
敷设电缆
不要...
直埋
电缆
需要每个100米设个手孔吗?什么
规范
里有说明?还有手孔进水了怎么...
答:
不需要设手孔,但可以
埋地
标桩
电缆
直接
埋地敷设
的深度不应小于()米。
答:
电缆
直接
埋地敷设
的深度不应小于()米。A.0.6 B.0.7(正确答案)C.0.8 D.0.9
电缆
桥架施工
规范
答:
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电缆敷设
严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装的
标准
。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
排管
敷设电缆
为什么不能用铠装
答:
排管内
敷设电缆
的要求:排管可使用陶土管、石棉水泥管或混凝土管等,管子内部必须光滑。按需要的孔数将管子排成一定型式,排列管子的接头应错开,并用水泥浇成一整体;确定排管的孔数时,应考虑将来发展的需要,一般为2孔、4孔、6孔、9孔等几种型式。排管孔径一般不应小于电缆外径的1.5倍。敷设...
放
电缆
施工方法
答:
电缆
施工方法 1、电缆保护管的加工及
埋设
:电缆从沟道至设备常常是穿管
敷设
,为的是保护电缆部首机械损伤和避免过多砌筑分支沟道。电缆保护管在土建施工时配合土建进行预埋。电缆保护管一般采用水煤气管,预埋前要对电缆管进行加工。电缆管使用钢锯的下料,电缆管的弯曲用液压或电动机械弯管机弯制,弯制时使用与管子相适应...
电线
管穿线的要求是什么?
答:
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。二、详细讲解:1、如果要求不严格,电源
电缆
、控制电缆可以穿同一个管;但信号线就要...
线槽内放置
电线
、
电缆
有没有什么
规定
只能放多少?
答:
金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽。具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内
敷设
。同一配电回路的所有相导体和中性导体,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内
电线
或
电缆
的总截面(包括外护层)不应超过...