44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架与管道的距离规范
煤气
管道与电缆桥架的间距
是多少
答:
电缆桥架
安装
规范
里边有 电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M 不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内
桥架
安装有什么
要求
?
答:
电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
电缆桥架的
总平面布置应做到
距离
最短又满足施工安装、电缆敷 设
的要求
。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。桥架垂直敷设时,...
电缆桥架
安装
规范标准
有什么?
答:
1、
电缆桥架
敷设在相关专业各种管线较为集中的技术层和走廊上部的吊顶内时,
桥架与
给水管道、风管之间
的距离
往往不能满足
规范的要求
,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业
管道的
技术数据,是很难进行控制的。关于此项工作,我们是否可以提前画一简图...
桥架
穿墙
规范要求
答:
安装位置和高度
规范要求
,间隔和
距离规范
要求,密封和防雨规范要求。1、安装位置和高度规范要求:电缆桥架应尽量在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合,同时,桥架多层设置时,层间中心距为200、250、300、350毫米。2、间隔和距离规范要求:
电缆桥架与
空调
管道
平行时不小于300...
桥架
在消防
管道的
上方还是下方?
答:
消防管道在上方。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述
规定
:消防管道是在管道外皮
距离
梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无
要求
时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒
与水管
同侧上下敷设时,宜安装在
水管的
上方。
电缆
从底部引出和从侧面引出的
桥架
。
电缆桥架
安装及桥架内电缆敷设有哪些
要求
?
答:
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。(5)
桥架
支撑点,如立柱、托臂或非
标准
支、构架
的间距
、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)
电缆
引下点位置及引下方式,一般...
消防
水管与桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据,
规范
是什么?帮帮忙,一 ...
答:
如果空间有限,达到
要求
后可以。必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮
与管道
保温外侧下皮保证有效操作
距离
即线槽宽度在400mm以内的安全
间距
250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。消防栓管道,消防喷淋管道和
电缆桥架
相互交叉安装:在施工中,有压...
车间输油
管道与电缆桥架
安全
距离
是多少 查什么
规范
急 谢谢
答:
《GB6222-2005工业企业煤气安全规程》上
规定
:架空煤气
管道与电缆
管的最小水平净距在一般情况下为不小于1米。GB50424《油气输送管道穿越工程施工
规范
》规定:交叉敷设的管道与线缆
的间距
不小于0.5m。
水泵房内不能敷设
电缆桥架
,有明确
的规范规定
吗
答:
(2)电缆桥架应在热力管道下方。(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。(4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架应在管道下方。4. 电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列
规定
。或采取相应防护措施。5.
电缆桥架与管道
之间最小
距离
应满足表4
要求
。6. 电缆...
桥架
安装
要求
有哪些?
答:
(5)
电缆桥架
应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无
要求
时,
与管道的
最小净距,符合设计的
规定
。6 托臂安装:托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件,托臂有螺栓固定可预埋螺栓,也可采用膨胀螺栓,也可卡接。12.3.2 桥架安装 1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制...