44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆耐压打多少
电缆打耐压
等级是如何划分的
答:
电缆打耐压
等级是如何划分的 根据电缆类型和标准划分,如300/500,450/750,0.6/1,1.8/3,3.6/6,6/10,8.7/15等等
请问
电缆
的
耐压
含义, 例如 450V/750V ,是否为450V有效值,750峰值?谢...
答:
电缆
的U0/U的含义是:U0指电缆芯对绝缘屏蔽层的电压值,即电缆的主绝缘电压值,不能和相电压混淆;U指电缆使用的线电压值。也就是说相同电压等级的线路使用的电缆可能U0是不同的,一般是中性点接地系统的U0比不接地系统的U0低。呵呵,前两天我们省网公司的专家刚给我们讲过课了。
耐压
试验的时候是打...
35kv
电缆
做交流
耐压
实验时,要打到
多少
倍电压?多少KV?几分钟
答:
35kv
电缆
做交流
耐压
实验时,要打到
多少
倍电压?多少KV?几分钟 出厂试验:(1)35kV电缆有两种:65kV/30min和91kV/5min 安装后试验:(1)35kV电缆有两种:52kV/60min和系统电压/24h
电线电缆耐压
等级是如何划分的
答:
电线电缆耐压
等级是如何划分的 电压等级有0.6/1KV和450/750V和6/6KV和8.7/10KV和110KV和500KV只有高低压之分1KV以部属于低压电缆以上是高压电缆
220v
电缆
的交流
耐压
值和直流耐压值是
多少
答:
220v
电缆
的交流
耐压
值和直流耐压值是
多少
楼主是不是220kV交联聚乙烯电缆的电缆线路竣工试验。如果是,请参照标准IEC62067要求,主绝缘交流耐压值为1.7Uo,约180kV/1h。外护套试验参照IEC60229要求,金属护套外的挤出护套绝缘直流耐压为10kV/1min。国标(GB)要求的试验值是一样的!
10KV高压
电缆
直流
耐压多少
?
答:
10KV高压
电缆
直流
耐压多少
?10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分...
请问10KV高压
电缆
做工频
耐压
试验,国标规定
多少
伏。谢谢
答:
请问10KV高压
电缆
做工频
耐压
试验,国标规定
多少
伏。谢谢 按GB50150-2006额定电压18/30(KV)及以下,交流耐压试验电压为2.5U0(或2U0)。
电线电缆耐压
等级是如何划分的?
答:
电线电缆耐压
等级是如何划分的?电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆
6KV高压
电缆
的
耐压
试验电压是
多少
?
答:
6KV高压
电缆
的
耐压
试验电压是
多少
?要是真的按照规范要求。6KV 直流耐压试验电压:25KV (参照DLT596)附:DLT596有关条款DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》及GB/50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》试验。交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV...
○2okⅤ
电缆
交流
耐压打多少
伏?
答:
○2okⅤ电缆交流
耐压打多少
伏?20千伏
电缆耐压
一般最少也是25千伏的