44问答网
所有问题
当前搜索:
电路的速断保护
电力系统
中三段
保护
的区别?
答:
电力系统
中三段保护之间的区别如下:1、启动电流的原则不同 (1)电流
速断保护
:按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定;(2)限时电流速断保护:按照躲开下几个相邻元件电流速断保护的最大动作范围来整定;(3)过电流保护:按照躲开本元件最大负荷电流来整定。2、动作速度不同 (1)电流速断保护...
三段式电流
保护
是什么意思?
答:
三段式电流保护指的是电流
速断保护
(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定。二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路...
限时电流
速断保护的
保护范围
答:
当短路电流超过设定值时,保护装置会触发,断开
电路
,以保护线路和设备的安全。为了确保保护的选择性,即只对故障点附近的线路进行保护,限时电流
速断保护
只能覆盖被保护线路的一部分。保护范围可以是被保护线路的全长,或者是下一回线路的15%。
电流
速断保护
拒动,会产生什么后果?
答:
过载损坏:如果电路中的电流超过了设备或系统的额定电流能力,没有及时切断
电路的
保护装置,可能导致设备过载损坏。过载可能会引发设备的烧毁、电线的短路或电路板的损坏等。电路故障:电流
速断保护
的目的是在发生电路故障时快速切断电路,以避免电路故障蔓延或损坏其他设备。如果保护装置无法拒动,电路故障可能...
过载保护,过流保护,
速断保护
的异同点?
答:
过载保护:按负载的最大负荷来整定保护的动作值,动作时间较长。过流保护:按躲过负载的最大负荷(即将最大负荷乘以一个大于1的系数)来整定保护的动作值,动作时间较过载短。
速断保护
:按线路末端短路来整定保护的动作值,不能保护线路的全长。时间最短0.1~0.5秒 ...
为什么限时电流
速断保护
(二段)能保护线路的全长
答:
这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成
速断保护
,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是
保护回路
不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。
限时电流
速断保护的
保护范围
答:
不仅包括线路全长,而且还深入到相邻线路的无时限保护的一部分。限时电流
速断保护
的主要作用是在最短的时间内迅速切除故障
电路
,以防止事故进一步扩大,动作时限比下一段线路的瞬时电流速断保护大一个级差,其动作电流也要比下一段线路瞬时电流速断保护的动作电流大一些。
速断
电流和过流电流的区别?
答:
2. 过流电流:过流
保护
则包含动作时限。当电流超过设备能承受的极限时,保护装置会在设定的时间后动作,切断
电路
,以避免设备长时间承受过载。三、应用差异:1.
速断
电流:在高压系统中,速断电流通常用于短路保护。其设定值相对较大,且通常设计为瞬时动作,以便快速响应短路等紧急情况。2. 过流电流:...
从接零保护和接地
保护的速断
条件要求
答:
最大持续时间原则不得超过5秒。根据接零保护和接地
保护的速断
条件要求,故障的最大持续时间原则不得超过5秒。这是为了确保在发生故障时能够迅速切断
电路
,以避免可能的电击风险和设备损坏。超过5秒的持续时间可能会导致严重后果,因此需要严格遵守这一原则。同时,这也符合相关安全标准和规定,保障了电气...
定时限过电流保护可以与本线路的限时电流
速断保护
配合?
答:
定时限过电流保护和限时电流
速断保护
都是
电力系统
中常见的保护方式,但它们的作用机理和应用场景不同。定时限过电流保护是通过测量
电路
中的电流大小和持续时间,来判断电路是否存在过电流故障。当电路中出现过电流故障时,保护器会在一定时间内(即定时时间)不进行跳闸,以允许过电流瞬间消失,以避免误动作...